你好,你这个问题我能回答你的给水管的打压标准,给水的打压标准和暖气管道的打压标准差不多,都是10个压,而自来水平时的正常压力为4~6个压那样,而暖气管道的压力和自来水的压力是差不多的!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-02-27
上网查啊
第2个回答  推荐于2017-10-12
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。本回答被提问者采纳