排烟风机的工作原理

如题所述

玻璃钢风机怎么用看这里如需购买排烟风机,推荐选择河北柯诚特。排烟风机的工作原理如下:

排烟风机在消防系统中属于防排烟系统,它一般是与消防报警主机联动的。在排烟风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀,在排烟管道未端设置排烟阀,注意排烟阀与排烟防火阀是功能完全不同的设备。排烟阀平时常关,火灾时开,与报警主机联动,开启条件是自动报警系统发生火警(探测器报警),消防报警主机置于自动状态,排烟阀自动开启,联动排烟风机启动。排烟防火阀是平时常开,火灾时也是开启状态,但当烟气温度达到280℃时,排烟防火阀自动关闭,联动已经开启的风机停止运行。排烟风机完成上述工作的前提是排烟风机控制箱(柜)置于自动工作状态,当风机控制箱(柜)置于手动状态时,不会与消防报警系统联动。

想要了解更多关于排烟风机的相关信息,推荐咨询河北科诚特。河北科诚特空调设备有限公司是一家专业生产排烟风机、防火阀、人防通风设备、法兰风管、消声器、静压箱、消声弯头、通风空调配件系列等产品的大型中央空调末端产品企业。所有出厂产品均经过严格检测,每一批产品质量均是合格产品,欢迎新老客户来电咨询。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-20
此题确实在理论与实际有相当大差距,理论上绝对没问题,实际上无法实现。
,理论是这样的,现场打开排烟口,启动排烟风机。排烟温度过高,到达280度时,连锁风机停止,这一点就是你说的“现场”。
实际上还要消防主机通过二总线模块控制风口的启动,这样,存在强电,弱电共同控制一点,实际实现就有难度了。这一点就是你说的“第二点。
同时为了下火灾情况下可靠性,消防要求,在上述情况下系统失效下,再由自控制柜引自消防控制室一路硬拉线,直接启停风机,就是你说的7根线。
第2个回答  2021-03-21

排烟风机,排烟风机价格,排烟风机厂家

第3个回答  2020-01-19
排烟风机的工作原理大致就这么多,但排烟风机完成上述工作的前提是排烟风机控制箱(柜)置于自动工作状态,当风机控制箱(柜)置于手动状态时,不会与消防报警系统联动。本回答被提问者采纳
第4个回答  2019-10-13
