消防工程中弱电系统中线根数及点设备的接线长度求教

1 消防弱电中线根数在平面图只标4及没标2种,在图例中有消防泵按钮的线是4根但是却在平面图中没有标4,此情况下在平面图中如何确定根数?

2 当线路遇到点设备,如感烟探测器、电话机等,因垂直方向有高差必然需要接线,问题是这个接线算2倍高差的长度,还是算一倍?比如2*1.5的线,高差1米,那么垂直高差是算1米的2*1.5,还是2米?

3 如探测器安装是否也同强电一样预埋底盒?如果是类似,那么这个底盒的规格是通用的还是探测器专用的?接线方式是否与强电雷同?

请具有一定施工经验的高人解答,谢谢。

很简单,1、你看图纸上标明使用15电管的时候就布二根线,20电管的时候四根线(仅就平面图而言,不适用立管或者桥架。)2、遇到点设备,如烟感,温感等线路长度应该是从顶板开始计算,手报和消防箱按钮则是从底板开始计算。3、探测器需要预埋底盒,通用的86H一体铁线盒即可,接线方式与强电类似。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-07
1、设计图纸不是很完善,设备线路的根数是和所采用的设备有关系,例如消防泵启泵按钮的线路,有4根和6根的分别,等等,还需要有些基础常识的
2、不知道别人怎么计算这个量的差别,反正我是没有计算这么细,差别不是很大,无所谓,再说也没差多少钱
3、预埋当然要埋底盒,直接明管吊顶安装就可以不要了,通用接线盒,接线是和设备有关系,不存在强弱电雷同的问题本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-07
本工程5层以上酒店部分共有六类信息模块1320个,其中语音点332个,数据点649楼宇控制系统根据招标文件功能需求我公司使用在行业中品牌及稳定性良好的Honey