77问答网
所有问题
防火阀安装是否要单独加支架
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-12-16
大于630必须加支架,因为这种情况下阀门的重量太重,容易让风管变形
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/W3G8NNNNv.html
其他回答
第1个回答 2012-08-08
当然不用。
防火阀是风管的一个配件,风管定额已含支架,无需再计算。
第2个回答 2012-08-14
大边大于等于630以上,必须单独加支架
第3个回答 2012-08-10
规范规定防火阀需配单独吊架
第4个回答 2012-08-08
要
相似回答
风管系统
安装
中,边长(直径)大于或等于( )的
防火阀
需设置
单独
支...
答:
【答案】:D本题考查的是风管及部件制作安装施工技术要求。
直径或边长尺寸大于等于630mm的防火阀应设置独立的支、吊架
。风管 #部件制作 #安装施工 #技术要求 #防火阀 #支架 #吊架
风阀过楼板
是否要
做独立
支架
答:
通风管上的所有阀门是都需要支架的,不过这些阀门都是与通风管连在一起的,同用一个支架就可以了
。而且只有特别大的阀门才会需要独立支、吊架。大多数阀门是不需要独立支、吊架的。比如《通风与空调工程施工质量验收规范》规定防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,宜设独立支、吊架。希望我的回答对你...
空调通风管道及防排烟系统
安装
知识?
答:
防火阀、消音器按正确的方向安装且单独设置支吊架
。9、安装调节阀、防火阀等可调节配件时,将操作手柄设置在便于操作的部位。所有的送风管道及新风管道三通处均设置三通拉杆阀。10、风管安装的最大允许偏差:11、风管法兰连接用镀锌螺栓和螺母,其螺母应在同一侧。空调风管法兰间采用3mm厚软橡胶板作衬料,风管上的可...
消防工程应注意什么
答:
6.大于Φ110的排水管应间隔设置门型吊架,不能只采用卡箍吊架;7.风管进入风机房应安装铁皮套管,
防火阀单独设吊架(风机房内)
;8.消毒由施工单位进行(加漂白粉水冲洗)9.大于1200的风管下面应做喷头,风管应做防晃支架(一般在最后固定时做);10.电气回路的套管应采用同一种管材,不要一段...
空调工程施工技术工艺及验收标准?
答:
消声器
单独
设
支架
,避免其重量由风管承受。Ⅷ
防火阀安装
前,检查其型号和位置是否符合设计要求、有无产品合格证,防火阀易熔片要迎气流方向安装,为防止易熔片脱落,易熔片在系统安装后再装,安装后做动作试验,另外防火阀安装时单独设支架。Ⅸ依据设计要求的位置安装排烟阀、排烟口及手控装置(包括预埋导管),排烟阀安装后...
通风与空调施工风管系统支,吊架
安装
规定有哪些
答:
安装
后,吊架的受力应均匀,无变形。6.边长(直径)大于或等于630mm的
防火阀
宜设独立的支、吊架;水平安装的边长(直径)大于200mm的风阀等部件与非金属风管连接时,应
单独
设置支、吊架。7.水平安装的复合风管与支、吊架接触面的两端,应设置厚度大于或等于1.0mm宽度宜为60mm-80mm,长度宜为100mm-...
防火阀
距离排烟井有距离要求吗
答:
在弯头和三通和阀门的空气导管,
防火阀
必须是稀疏和悬挂和悬挂风管长度超过20米,应
添加
防摇
支架
,不得小于A。通风管道保温管的吊距为30毫米,保温管的保温边缘距离为30毫米。风管的保温应该是平的,法兰
必须单独
保温,法兰的保温应该是管道和管道的质量。风管平直度为3每千,2每千,总缺点不超过20...
大家正在搜
防火阀独立支架怎么安装
防火阀单独支架
防火阀支架安装规范
防火阀加独立支架具体做法
防火阀单独支吊架规范
识别防火阀排烟防火阀
消防排烟防火阀安装位置
防火阀支架含量
防火阀支架如何设置
相关问题
是不是所有的阀门需要独立支、吊架吗
防排烟系统中,设计说明中说防火阀设单独支吊架,工程量中考虑吗...
防火阀单独设支吊架时怎样施工?有没有防火阀单独设支吊架的安装...
防火阀按照规范是怎样安装的?
通风空调系统里 防火阀大于多少才要算支架
艾富莱防火阀的安装需要支架的吗
机房防火阀安装的要求依据有那些?
防火阀有没有支架