问下工地上塔吊的开关箱中的漏电保护器的动作电流必须是30mA吗?是哪个规范要求的?

这几天塔吊开关箱的漏保老跳闸,能不能换个动作电流大点的,比如说50mA的。

没有具体要求,但要求开关箱内应一机一闸一漏电。

开关箱应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一漏电,每台用电设配应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在动力开关的上侧。

总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。

扩展资料:

施工现场临时用电要求规定:

1、凡属于临时性用电,用电单位或个人应向供电所办理申请手续,经同意双方签订供用电协议并装设计量表计后方可用电。

2、临时性客户的内部线路应符合装置标准,并可靠固定;移动电器设备的金属外壳应具备可靠接地,电源线应用完好的绝缘电线,不允许使用破损的电线和不合格的电器设备。

3、临时性用电不得转供电。用电结束,供电所应拆除临时用电装置,不允许将临时用电直接转为正式用电。

参考资料来源:百度百科-施工现场临时用电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-03
  不一定是,可以调大一些,比如50mA。
  《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)中规定设备开关箱中漏电参数为30mA。

  漏电保护器漏电保护的动作电流都不一样,根据应用场所的不同漏电保护器的动作电流也会有所差异:
  1、10mA——16mA的漏电开关是应用于医院、手术室、病床的。
  2、30mA的漏电开关是应用于人身触电防护的,也就是普通民宅的。
  3、100mA漏电开关是应用于表计或信号基站的。
  4、300mA——500mA漏电开关是应用于加油站等易燃易爆场所的火灾防护的。
第2个回答  2012-08-22
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)中规定设备开关箱中漏电参数为30mA。最好把塔吊线路检查一下,排除漏电故障。毕竟塔司要靠它保命呢。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-08-22
同意楼上的,临电中规定的,检查线路吧,要不然换成大的也会跳的,而且也不安全
第4个回答  2012-08-21
可以大一些,但不能小。追问

有规范吗?

追答

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

50mA没问题

相似回答