在高层建筑楼顶处,即正压送风机进出口连接旁通阀,旁通阀上面设置电动阀门即,消防控制。楼梯间和前室之间安装PY系列的正压送风压力传感器(亦可以说是压力控制器),设定到前室在25~30pa,楼梯在40~50pa(参照防火规范楼梯间和前室压力要求)。当楼梯间和前室测量压差大于设定值时,控制旁通电动阀开启泄压;小于设定值旁通阀门关闭保压。所谓的正压送风,指的是:建筑前室或楼梯间风流的绝对压力(压强)大于井外或风筒外同标高的大气压力(压强),其相对压力(压强)为正值,称正压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考