排水铸铁管固定支架设置要求

如题所述

1、管道支吊架、穿地下室外墙的防水套管、预留洞等工程措施参考国家建筑标准设计图集《建筑排水用柔性接口铸铁管安装》04S409 进行。

2、排水立管安装垂直度的允许偏差单位管长(1m)应不大于3mm,全长(5m 以上)不应大于15mm。排水横管坡度应符合设计要求,严禁出现无坡、倒坡现象。

3、在管道系统施工安装过程中,管道不得作为拉攀、吊架、支架等使用。管道的开口部位应及时封堵。

4、柔性接口排水铸铁管管道系统安装时, 应将直管和管件外壁上的标志设置在明显的位置。

5、用于建筑排水管道工程的柔性接口铸铁管及其配套管件、连接件等必须采用同一产品型号和规格,且具有统一的配合公差。安装和固定管道用的支架(管卡)、托架和吊架宜由提供管材的生产厂配套供应。

6、在建筑物土建结构施工阶段,安装人员应配合做好排水管道穿越墙壁、池壁、楼板及混凝土梁等承重结构的预留洞、预埋件、预埋套管等预留工作。

7、铸铁直管需切割时,其切口端面应与直管轴线相垂直,并将切口处打磨光滑。

8、建筑排水柔性接口卡箍式铸铁管与塑料管或钢管连接时,如两者外径相等,可采用标准卡箍和标准橡胶密封圈;如两者外径不等,应采用刚性接口转柔性接口专用过渡件或采用由生产厂家特制的异径非标卡箍和异径非标橡胶密封圈。

9、当建筑排水立管沿墙角敷设时, 用以紧固卡箍件和橡胶密封圈的螺栓位置(卡箍式)或用以固定法兰压盖和橡胶密封圈的螺栓孔位置(法兰承插式)应调整至墙角外侧,以便于拧紧螺栓。

10、按照《排水用柔性接口铸铁管及管件》GB/T 12772-1999进行产品安装时,应正确放置橡胶圈断面。

11、不得采用有损坏迹象的柔性接口排水铸铁直管、 管件和接口零部件。对长期存放的产品,在使用前应进行外观检查,如发现异常应进行性能检测。

12、建筑排水柔性接口铸铁管管道工程采用的管材、管件和连接件,其材质、规格、尺寸和技术要求应符合现行国家标准或行业标准。

扩展资料

铸铁管使用注意事项:

1、W型管采用平口连接对管材质量要求高,对排水铸铁管的外径椭圆度、壁厚及橡胶圈的物理性能都有较高的要求。

2、W型管的安装施工应该严格按照操作工序执行。特别是在直管安装时每根管接口处需用立管卡将立管固定在建筑物的承重墙上;横管在每个接口处均应加设吊架 。

3、 T型接口管道在垂直或水平方向转弯处应设支墩。应根据管径、转角、工作压力等因素经计算确定支墩尺寸。

铸铁管的连接采用承插式或法兰盘式方法。

管与管之间的连接,采用承插式或法兰盘式接口形式;按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。柔性接口用橡胶圈密封,允许有一定限度的转角和位移,因而具有良好的抗震性和密封性,比刚性接口安装简便快速,按铸造方法不同,劳动强度小。

铸铁管用于给水、排水和煤气输送管线,它包括铸铁直管和管件。劳动强度小。按铸造方法不同,分为连续铸铁管和离心铸铁管,其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。按材质不同分为灰口铸铁管和球墨铸铁管。按接口形式不同分为柔性接口、法兰接口等。



参考资料来源:百度百科-建筑排水柔性接口铸铁管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-09

  1、管道支(吊)架

  1.1 建筑排水柔性接口铸铁管安装,其上部管道重量不应传递给下部管道。立管重量应由支架承受,横管重量应由支(吊)架承受。

  1.2 管道支(吊)架位置应正确,埋设应牢固。管卡或吊卡与管道接触应紧密,并不得损伤管道外表面。为避免不锈钢卡箍产生电化学腐蚀,卡箍式接口排水铸铁管的支吊架管卡或吊卡不应设置在卡箍部位。管道支吊架应为金属件,并作防腐处理。

  1.3 排水立管应每层设支架固定,支架间距不宜大于1.5m,但层高小于或等于3m时可只设一个立管支架。卡箍式接口立管管卡应设在接口处卡箍下方,法兰承插式接口立管管卡应设在承口下方,且与接口净距不宜大于300mm。

  1.4 排水横管每3m管长应设两个支吊架,支吊架应靠近接口部位设置(卡箍式接口不得将卡套在卡箍上,法兰承插式接口应设在承口一侧),且与接口间的净距不宜大于300mm。排水横管在平面转弯时,弯头处应增设支吊架。排水横管起端与终端应采用防晃支架或防晃吊架固定。排水横干管采用支架或吊架固定,支吊架间距不宜大于1.2m。当横干管长度较长时,为防止管道水平位移,横干管直线段防晃支架或防晃吊架设置间距不应大于12m。   1.5 管道支架或管卡应固定在梁中侧面,板下或承重结构上。管束的托吊尽量采用独立管卡,少用角钢整体托吊。管束密集处应配合土建在梁中板下预埋埋件。钢梁下托吊管的固定采用专用的钢梁管卡或铆钉。立管每层装一个管束(层高大于5m时,每层设2个),安装高度为距地面1.5-1.8m。

  排水横管固定吊架材料、尺寸表

  

第2个回答  2008-12-25
立管每层设置一个支架,横管根据管径按规范设置
第3个回答  2020-04-04

 1、排水立管应每层设支架固定,支架间距不宜大于1.5m,但层高小于或等于3m时可只设一个立管支架。卡箍式接口立管管卡应设在接口处卡箍下方,法兰承插式接口立管管卡应设在承口下方,且与接口净距不宜大于300mm。

  2、排水横管每3m管长应设两个支吊架,支吊架应靠近接口部位设置(卡箍式接口不得将卡套在卡箍上,法兰承插式接口应设在承口一侧),且与接口间的净距不宜大于300mm。