天然气管道管径的问题

我厂新购一部燃气锅炉,在接天然气管道时,燃气公司设计的燃气管道,相比我锅炉的接口管径要粗三倍,因燃气管道采用无缝钢管,成本较高,我怀疑是燃气公司故意设计大了,好多收钱,他们这样设计有依据吗?

我晕,管径是跟压力和流量有关的,你这锅炉,一般用气量很大,要是按照你那接口,后面的供气会跟不上。这种管径大小赚不了多少钱。要赚钱直接给你锅炉用气量加点
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-02
在天然气管道的设计上,为了避免在用气的高峰期(如中午、晚上做饭时间),出现天然气压力不稳的现象,一般都会加大进气管径,尤其是在调压箱之后的部分,因压力较小大多采用比接口大三至四倍的管径,使压力低时,这部分管道起到一定的稳压作用,以确保用户的平稳用气。本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-12-06
燃气输送管道管径必须保证气体流量,所有管路要进行气密性试验,用皂液检漏。

现在城市燃气比较常见的是天然气、液化石油气和人工煤气,液化石油气和人工煤气一般不会牵涉到高压管道。而天然气的长输管线及高中压调压站前的管线都是高压管线,对于一个700万人口的城市来说,如果考虑管道储气,输气压力为4.0MPa,高压燃气管道管径一般最大为DN600,支管可以为DN200。中压燃气管道的管径确定则用居民耗气定额来确定,先计算燃气的流量,然后可假设燃气流速为10m/s,计算出燃气管径,再利用《城镇燃气设计规范 2002年版》GB 50028-93 中5.2.2—1公式校核管道的压降,利用管道的压降再调整燃气管道的管径。像南方地区的燃气一般采用中压进户,户内调压方式,则2000户(平均3.5人/户)的小区中压燃气主管的管径一般为DN100~150。