通风管穿防火墙和变形缝设的防火阀70度自动关闭,而排烟系统的防火阀280度自动关闭,为什么区别这么大?
虽然是不同的系统,但同属火灾情况,70度和280度差别太大了。
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-05-04
送风系统的防火阀动作温度为70度的原因是,当空气的温度达到近70度时,证明已经有火灾发生(自动喷淋系统的标准喷头的动作温度为68度),为防止火灾烟气通过送风管道蔓延,因此,它的动作温度定为70度。而排烟系统中,排烟防火阀的动作温度设为280度,同样的,空气达到这个温度时,已经达到了很多固体物质的燃点了,如果再排出火灾烟气的话,将会造成火灾的蔓延,因此,其动作温度设定为280度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/NpWWppvN.html
其他回答
第1个回答 2008-12-09
通风管防火阀70度,排烟系统的防火阀280度是规范规定的。个人理解70关通风,是为了隔绝空气,防止空气进入助燃,一般情况下室内温度不会高于70度。280关排烟是怕燃烧物燃烧后的高温有毒物质排除~~
相似回答
70度和280度防火阀
工作原理
及
区别
答:
这里的“度”是指烟气温度,即烟气温度达到280℃时
280度防火阀
动作,烟气温度达到70℃时
70度防火阀
动作。具体区别如下:空调送风通风系统管道采用70℃防火阀;常开,遇火关闭,联锁风机关闭;
排烟系统
管道采用20℃防火阀。常开,火灾时排烟。当烟温达到280℃时,
防火阀关闭,
联锁风机关闭。20℃防火阀应为...
防火阀
的动作温度是多少度?
答:
防烟防火调节阀,常开,
70度关闭,
同1,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用
风管系统
中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;常开型
排烟防火阀
,
280度
熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾
排烟管
穿越
防火墙
处,烟气温...
70度排烟防火阀和280度排烟防火阀
有什么区别?
答:
1、
防火阀
:作用是防火,700C温度熔断器
自动关闭,
可联动,用于通风空调
系统风管
内 2、防烟防火阀:依靠烟感控制动作,电动关闭(防烟),也可700C温度熔断器自动关闭(防火)用于通风空调系统风管内 二、排烟类 1、排烟口:电动、手动或远距离开启,
与排烟
风机联动,可设2800C关闭装置,用于排烟区域的...
防火阀和排烟阀
在火灾时如何联动工作?
答:
防火阀主要分为以下几种:1. 常开防火阀(70度关闭)安装在风管穿越防火墙的位置,
火灾时温度达到70度会自动关闭,起到隔断火源的作用
。它具有输出电讯号的功能,当温度超过70度时,联动送(补)风机关闭,保障消防安全。2. 防烟防火调节阀(70度关闭,远程控制)常开设计,同样在70度关闭,除了基本...
排烟防火阀70度和280度
答:
280度的防火阀
主要是在火灾中进行排烟功能,当温度高于280度时,烟中已经带火,阀门当即熔断关闭。2、两种
防火阀自动
控制不同
70度的
是防火调节阀或防烟防火调节阀。温度熔断器在70℃时熔断,使阀门关闭;输出阀门关闭信号
,通风
空调系统风机停机。280度的是
排烟防火阀
。它的基本功能除了具有
排烟阀的
功能...
防烟
防火阀和排烟防火阀
答:
1、防烟防火阀主要应用于
通风和
空调系统,防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房
的防火
分隔处,是70摄氏度
防火阀,
平时常开,当风管中烟气温度达到
70度
是
自动关闭
。控制方式为自动。2、排烟防火阀主要应用于机械
排烟系统
中,是
280
摄氏度防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启...
70度防火阀和280度防火阀
有何区别,哪个平时常开常闭
答:
遇火打开始排烟。开当空气气流到
280关闭
。遇火关闭。
排烟防火280
常闭70常开 防火常开。
防火阀
,常开,70℃或者280℃
关闭,
一般安装在风管穿越
防火墙
处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过70℃或者280℃时阀门关闭,联动送(补)风机关闭。