通风管穿防火墙和变形缝设的防火阀70度自动关闭,而排烟系统的防火阀280度自动关闭,为什么区别这么大?

虽然是不同的系统,但同属火灾情况,70度和280度差别太大了。

送风系统的防火阀动作温度为70度的原因是,当空气的温度达到近70度时,证明已经有火灾发生(自动喷淋系统的标准喷头的动作温度为68度),为防止火灾烟气通过送风管道蔓延,因此,它的动作温度定为70度。而排烟系统中,排烟防火阀的动作温度设为280度,同样的,空气达到这个温度时,已经达到了很多固体物质的燃点了,如果再排出火灾烟气的话,将会造成火灾的蔓延,因此,其动作温度设定为280度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-09
通风管防火阀70度,排烟系统的防火阀280度是规范规定的。个人理解70关通风,是为了隔绝空气,防止空气进入助燃,一般情况下室内温度不会高于70度。280关排烟是怕燃烧物燃烧后的高温有毒物质排除~~
相似回答