10千伏配电变压器为什么线圈引线采用高压三角型接法,低压星型接法?为什么不是高压星型,低压三角型?
高压在线圈引线时选用三角型接法,低压选用星型接法…这是为什么?有什么差别?谁能详细给我解释一下!
举报该问题
推荐答案 2013-11-30
应该是10KV以上的变压器一次是三角接线,而10KV及一下的变压器都采用星形接线,绕组的尾部接调压的分接开关。要是
三角形
接线调压就很困难。低压也有三角形接线,660V输出的变压器就是三角形接线。一般民用的必须是星形接线,要保证输出有380V和220V。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/NWWGWGWpp8I8Gv8WGY.html
其他回答
第1个回答 2013-11-30
低压采用星型接法是由我国的用电现状决定的,工业用电低压380V,照明及家电产品为220V。比值1.7321(√3),而星形连接的线电压与相电压比值也为1.7321(√3)。
相似回答
10千伏配电变压器为什么线圈引线采用高压三角型接法,低压星型接法?为什
...
答:
应该是10KV以上的
变压器
一次是三角接线,而10KV及一下的变压器都采用星形接线,绕组的尾部接调压的分接开关。要是三角形接线调压就很困难。低压也有三角形接线,660V输出的变压器就是三角形接线。一般民用的必须是星形接线,要保证输出有380V和220V。
急!!!
为什么变压器
的
高压
侧、中压侧是
星型
接线
?低压
侧是
三角
形接线?
答:
从制造角度来讲,
星型接线的每相线圈承受的是相电压,而角接的每相线圈承受的是线电压,相电压低,有利于制造,并降低成本
。但对于10千伏电压,由于电压不是那么高,相与线电压的绝缘造价相差不大。因此变压器35千伏以上电压一般是分级绝缘,而10千伏级是全绝缘。从电源中性点系统,我国110千伏以上的为...
110
kv
主
变压器为什么
要
采用
星形和
三角
形连接方式,有什么好处,各有什么...
答:
星型接线,相电压是线电压的1/根号3,三相的相电压要低很多
,从电网系统上看在设备绝缘方面节省的资金是天文数字 低压侧用三角形接线,通过的能量高, 适合设备使用的需要 国家有标准规定三绕组变压器,必须有一侧是三角形接线
10kv系统
为什么是三角
形
接法,
35kv系统又
为什么是星型接法?
答:
采用三角
形还是星型接法。跟10KV和35KV的系统没关系。采用三角形接法目的就是给3次谐波提供一个回路,抑制三次谐波返回电网。至于采用三角形或
星型接法,
跟二次侧需要的电压是有关系的。
变压器
的匝数必须是整数。不可能存在半匝的说法。因此二次侧电压的输出大小跟变压器制作工艺也起到一部分决定作用。
变压器为什么高压
侧是
星型
。
低压
侧
为什么是三角
形。
答:
如果
变压器都是星型
接线绕组,那么这个电流会反馈到
变压器高压
电源侧,影响电源的质量,而这个电流形成的磁通会由于变压器没有三次谐波磁通回路,造成变压器外壳发热等等。所以,除非特殊需要
,变压器
中都希望有一个绕组是三角形接线方式,如果由于接线组别的关系,无法设置三角形绕组,也有在变压器内部专门设置一...
为什么变压器
的
高压
侧、中压侧是
星型
接线
?低压
侧是
三角
形接线?
答:
变压器
普遍采用Y/Y
接法,
间中也有采用角/Y接法的。高压侧采用角接法时,线径相对较小,但匝数较多。低压侧一般采用Y接法的,因普通用电是三相四线制,只有此制式才能提供三相380V,单相220V电压供电的。低压侧采用角接法只能提供380V供电,不能提供220V单相电源供电的。
为什么
电力
变压器高压
立端是按
三角
形法而低端按Y 形
接法
呢?
答:
即使三相负荷平衡,中性线中也流过以三次谐波为主的高次谐波电流
,配电变压器
的原边(常为10kV侧)
采用三角
形结线就抑制了此类高次谐波电流,这样就能保证供电波形的质量。谐波对变压器危害 对变压器而言,谐波电流可导致铜损和杂散损耗增加,谐波电压则会增加铁损。与纯正基本波运行的正弦电流和电压相较...
大家正在搜
变压器线圈为什么分高低压
变压器高低压线圈漆包线
变压器高低压线圈图
变压器高压线圈
变压器高压线圈尺寸
微波炉变压器高压线圈阻值多少
微波炉高压变压器线圈
变压器高压绕组和低压绕组
高压变压器接线方式图解
相关问题
变压器为什么高压侧是星型。低压侧为什么是三角形。
急!!!为什么变压器的高压侧、中压侧是星型接线?低压侧是三角...
10千伏配电变压器为什么线圈引线采用高压三角型接法,低压星型...
变压器为什么高压侧是星型,低压侧为什么是三角形
请问变压器采用三角形接法和星形接法各有什么意义?
变压器的星型接法和角型接法是怎么理解的?
业务知识:变压器星形接法和三角接法作用。
大型变压器的高压侧为什么用星接,低压侧为什么用角接?