FX1N-60MT晶体管输出行PLC ,为什么输入端没有+24V,然输出端有+24v,那三线传感器我怎么接啊?

输出端有+24v和com端,而com0到com6是对应各个输出点的。那输出端的+24V和COM是给输出负载供电吗???那我想知道三线式传感器怎么接。难道棕色线接输出+24v?(npn)。plc图如下

输出端的+24V和COM是方便用户使用的24V电源。给小电流电气件供电的,比如传感器、编码器,各类按钮开关等。三线NPN传感器棕色接24+,蓝色接24+上面的com,剩下的信号线直接输入输入端x即可。追问

你是说棕色接输出+24V,蓝色接输出com还是输入com?????

追答

蓝色是接0V的,就是接输出端+24上面那个com。输出端的+24和com你不用考虑与输出有什么关系的,就是一组24V电源给你用的。

追问

那输入端的COM什么用???它和输出端24V之间有电压么??还是自己拿个表测一下么

追答

你可以拿表测一下,应该是有24V电压的,我印象中24V的com和输入的com是等电位点。你有FX1N的电路图么,可以查阅一下

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-08
如果没有需要增加DC24V开关电源,如果应急可以用下面的24V+和com。一般三线传感器棕+,蓝-,黑输出。具体最好看说明书。仅供参考