77问答网
所有问题
急:室内消防管道标志用红色环圈还是需要全部涂红漆?
室内消防管道、喷淋管是否需要全部涂红漆,如果不全部涂红的话,一般采用什么标志,查找了一下,只知道可以用环圈标志,其它箭头类的标志是否可用? 急!!!!
举报该问题
推荐答案 2013-09-21
必须全部涂红,并用箭头及文字标明水流的方向。偶以前遇到过这样的情况红的改白的,后来又加环状标识,消防检查的时候下过整改通知,最后又改回去了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/NW88IIqqqppv838pqY.html
其他回答
第1个回答 2013-09-21
应全部涂红或环状涂红,如果用箭头也可,箭头表示水流方向,也用红色。
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-09-21
红色环圈宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4M,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。抽查数量20%,且不得少于5处。
相似回答
急:室内消防管道标志用红色环圈还是需要全部涂红漆?
答:
看具体设计要求和甲方要求
。一般没有明确或者招标文件(合同)限制要求的,做管道色环即可,如果有要求的需要根据设计要求或者甲方合同(招标文件)要求的做
...
消防管道
刷色漆两道,请问
是全部
刷
还是
只刷
色环?
还有就是具体刷什么...
答:
1、建议参考国标50261-2005 2、详细见5.1.11条,
是红色环圈
,具体的宽度什么的是有规定的
消防管道标识
规范?
答:
1. 根据《水消规》12.3.24的规定,
架空消防管道外侧应涂刷红色油漆或设置红色环圈标志
,并且需要标注管道名称和水流方向。红色环圈标志的宽度不应小于20毫米,之间的间隔不宜超过4米,每个独立单元内至少应设置两个环圈标志。2. 根据《自喷施》5.1.18的规定,消防喷淋系统的配水干管和配水管应进行...
室内消防管道
是不
是必须
刷
红漆?
有什么规范可行?
答:
刷红漆、或者做红色环圈标识都可以
。管道刷漆的话,施工的时候容易掉漆,补漆很麻烦,还费人工,除非你买的漆质量很好。做红色环圈标志比较经济省事。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017 5.1.18 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于 20mm,间隔不 ...
消防水管
刷
红漆
有强制规定吗
答:
消防管
刷
大红漆
大家都知道,消防管又分为喷淋管,室内消火栓管,室外消火栓管,除喷字标明水流方向,
室内管还需
刷色环,4米间隔或者6米间隔,没有强制规定,通往楼栋
的管道
最好标注楼栋号。根据自动喷水灭火系统施工及验收规范的规定:配水干管、配水管应做红色或
红色环圈标志
。红色环圈标志,宽度不应...
消防管
规定
要
刷
红漆
吗
答:
不一定都要刷红色,你可以刷
红色色环
,在管道上喷字。只能区分出管道就行
消防管用
什么
油漆?
答:
消防管道
的油漆规范要求使用红色油漆或涂红色环圈标志。这是根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261—2005的规定,目的是为了便于识别自动喷水灭火系统的供水管道,并与其他消防器材的色标保持一致。在安装自动喷水灭火系统的场所,由于管道众多且复杂,
使用红色环圈标志
有助于检查和维护。红色环圈标志...
大家正在搜
各种管道的颜色标志
管道安全标识
管道标识用什么材料
国标管道标识
管道标志桩安装规范
管道介质流向标识标准
管道标识颜色
工业管道标识采用什么材质
管道标识工艺
相关问题
急:室内消防管道标志用红色环圈还是需要全部涂红漆?
消防管规定要刷红漆吗
室内消防管道是不是必须刷红漆?有什么规范可行?
消防管道颜色统一问题
镀锌消防管道必须刷红色油漆吗
为什么消防管道要用两种颜色的油漆刷?
是不是室内消防栓管道必须刷红漆?有什么规范?
消防管道用油漆喷的标致叫什么