10平方电线负荷多少瓦

如题所述

如果是380V50HZ的交流电,用铜导线电缆,电流密度是4A/MM²。(以电动机为例)

10平方的电线可以带22.377千瓦的负载。

计算过程如下:

I=截面积×电流密度=10×4=40A

根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)。

P=1.732×380×40×0.85=22377(瓦)=22.377(千瓦)

扩展资料:

根据10平方毫米铜导线的载流量是40A,再根据功率计算公式计算承受荷载数量。

导线电流密度是有制造导线的材料决定的,电阻率越小的导线,电流密度越大,电阻率越大的导线,电流密度越小。

电流密度的确定,是根据1平方毫米导线,长时间稳定工作的安全电流。国际单位是:A/M²,为了便于计算,常常把这个单位转化成:A/mm²。

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。

一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

电力负荷,又称“用电负荷”。电能用户的用电设备在某一时刻向电力系统取用的电功率的总和,称为用电负荷。

电力系统的总负荷就是系统中所有用电设备消耗总功率的总和。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-电功率

参考资料来源:百度百科-电力负荷

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-06
1平方铜线能承受7A电流。所以10平方铜线能承受电流10x7=70A
220Ⅴ单相用电器一个干瓦4.55A电流。10平方铜线所能承受的电流如下:70A÷4.55≈15.4kw
就是说能承受15.4千瓦。
第2个回答  2020-01-18
负荷10千瓦是安全负荷。不管是不是国标的,都别超过。稳定负荷1个小时用手摸一下,太热了就不行了。就要减小负荷。
第3个回答  2019-03-06
如果是10平方毫米的铜钱,理论上可长期通过60安培的电流。如果接220伏交流电源的纯电阻负载,可以接13.2千瓦负载。
第4个回答  2019-03-06
1 铝线约50A, 220V单相用电,50A/5A=10KW, 三相50A/2A=25KW,
2 铜线约70A,220V单相用电,70A/5A=14KW, 三相70A/2A=35KW,本回答被网友采纳
相似回答