ABB变频器ACS510恒压供水应该选取什么压力表

压力表的型号是什么呢?压力表应该怎么接线?

1、你这个配置是压力控制变频器,变频器控制供水电机,设置方法和你的具体参数有关的
2、一个变频器控制三台泵的工频 变频转换 当然若是一台泵的话当然可以不用PLC
建议楼主给PLC的加泵信号用 变频器的继电器(定义为48hz-50hz输出)
减泵信号用 变频器的继电器(定义为0hz-5hz输出)并且加减泵信号要持续一段时间(可设定)才有效
3、因为只有压力没有达到目标值得时候变频PID调节会使频率持续上升直到最大值 一段时间之后可以作为加泵的信号、减泵同上
至于参数建议楼上看看ABB的 PID宏 没有多少参数要设
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考