通信光缆埋设标准是什么?

使用的菲尼特光缆

通信专业规范明确直埋光缆穿越铁路,公路时埋深为:铁路距路基面、公路距路面基底应≥1.20m;若采用钢保护套管埋深应≥1.00m。
一、《通信线路工程设计规范》YD 5102-2010摘录
6.2.2光缆埋深应符合表6.2.2的规定。
6.2.6 铁路、轻轨线路、通车繁忙或开挖路面受到限制的公路时,应采用钢管保护,或定向钻孔地下敷管,但应同时保证其他地下管线的安全。采用钢管时,应伸出路基两侧排水沟外1 m. 光缆埋深距排水沟沟底应不小于800mm ,并符合相关部门的规定。钢管内径应满足安装子管的要求,但应不小于80mm。钢管内应穿放塑料子管,子管数量视实际需要确定,一般不少于两根。
6. 2. 7 光缆线路穿越允许开挖路面的公路或乡村大道时,应采用塑料管或钢管保护,穿越有动土可能的机耕路时,应采用铺砖或水泥盖板保护。
6.7.3 硅芯塑料管道与其他地下管钱或建筑物间的隔距应符合表6.2.14 条的规定,埋深应根据铺设地段的土质和环境条件等因素按表6.7.2 分段确定,且应符合表6.7.3 的规定。特殊固难地点可根据铺设硅芯塑料管道要求,提出方案,呈主管部门审定。
二、直埋光缆穿越铁路,公路应应取得铁路、公路或城建、规划等相关主管部门的同意。管线与铁路、公路交叉时宜采用垂直方式布置;受条件限制时,其交叉角宜大于60°。
三、直埋光缆穿越铁路,公路时,为保证通信质量,线路安全可靠、经济合理,且便于施工、维护;一般应采用钢管保护,或定向钻孔地下敷管。选择钢管内径时应考虑一定余量,以满足通信业务发展需要。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考