变频器的电源侧可不加接触器,具体要看你设计的电路,如果你把变频器上级开关停掉,不影响电机的工频运行,就没有必要加接触器,这样做至少有两个好处:
1是成本,不细说。
2 是可靠性,因为加一个原件,就多了一个故障点,同时二次回路复杂。
当然,如果工频与变频共用一个开关,这个接触器是要加的,否则在变频器故障工频启动时无法检修变频器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/NIpG3vNIpNWYppYGYW.html
相似回答
变频器
怎样实现
变频和工频
的平稳
切换
答:
可在线路上加三个交流接触器
,变频器进出线各一个,转换一个。变频器进线KM1 变频器出线KM2 工频转换KM3 顺序切换时应先断开KM2使电机脱离变频器,经适当延时后合上KM3,将电动机接至工频电源,由于变频器的输出端不允许接入电源,因此接触器KM2和KM3不绝对不允许同时接通,互相间必须有非常可靠的互...
...可以在
变频
-
工频
间
切换
工作
需要几
只交流
接触器?
电气自动化工作的朋...
答:
需要两个交流接触器
,变频一个、工频一个,作成电气互锁连接(变频、工频交流接触器不能同时工作)
如何实现
工频和变频切换
运行
答:
可在线路上加三个交流接触器
,变频器进出线各一个,转换一个。变频器进线km1 变频器出线km2 工频转换km3 顺序切换时应先断开km2使电机脱离变频器,经适当延时后合上km3,将电动机接至工频电源,由于变频器的输出端不允许接入电源,因此接触器km2和km3不绝对不允许同时接通,互相间必须有非常可靠的互...
变频工频
怎样
切换?
答:
工频主动力线连接2个接触器其中一边(KM1
,KM3),变频动力线再接其中2个接触器一端(KM2,KM4)要工频或变频就在接触器另一边接电机(例如:要一个工频一个变频就接KM1(上面已接工频)接电机1*,KM2(上面接变频)接电机2*连接在一个控制点上同时运行,即转换器的其中一个点)(要实现相反的话...
变频器变频与工频
转换得
用几个接触器
答:
没太明白你在那加时什么意思。变频
工频
是分开的2路单独的。比如总进线是QF1,下面分2路一路变频一路工频,
变频器和
KM1 与 KM2的 关系是并联的 就 实现功能了。呵呵 别忘了互锁啊。。 望采纳,,
电机控制回路中的
工频和变频
转换
需要
倒相吗?
答:
在线路上加三个交流
接触器
,
变频器
进出线各一个,转换一个。变频器进线KM1变频器出线KM2
工频
转换KM3顺序
切换
时应先断开KM2使电机脱离变频器,经适当延时后合上KM3,将电动机接至工频电源,由于变频器的输出端不允许接入电源,因此接触器KM2和KM3不绝对不允许同时接通,互相间必须有非常可靠的互锁和...
为了便于
变频器和工频
电网之间的
切换
运行,需配备哪些设备?
答:
变频器切换首先有个问题你要解决,在变频器运行到工频时,你直接断开负载,很容易损坏变频器的逆变部分。只有变频器有这样的功能:一个信号能封锁逆变器输出你才可以做成
变频器切换工频
。最少需要2个电机相符
接触器
,2个空开。其他辅助继电器做功能切换。
大家正在搜
变频器工频变频软切换
abb变频器工频变频切换
变频器变频转工频
变频与工频切换
变频器转工频怎么接线
工频变频切换什么意思
变频器接触器
变频器可以带几个电机
变频器50hz和工频区别
相关问题
变频器变频跟工频切换要用几个接触器
变频器变频与工频转换得用几个接触器
变频器控制一台水泵可以在变频-工频间切换工作需要几只交流接触...
变频工频怎样切换?
变频器与电动机之间一般需要接入接触器吗?
变频器怎样实现变频和工频的平稳切换
用变频器当软启使用然后切换到工频,变频接触器先停止,然后工频...
求变频器工频变频转换电路图