r410a制冷剂最多加多少?

如题所述

1、r410a的加入量有不同的计量单位,一种是高压21~26公斤,低压6~9公斤,这个标准要根据内机的回风温度的高低来选择。2、另外一种是根据压缩机内的压强,一般低压加到0.35~0.55Mpa便可以了,另外高压不能超过2.2Mpa。
/相关知识科普:
r410a制冷剂加入之后的测试方法:
1、测压力:测低压力压力为0.35~0.55Mpa。如果偏高,则加多了,如果偏少,则加少了。高压也不能超过2.2Mpa。 2、听声音:如果声音过大,沉闷,也可能是加多了氟,如果声音过少,说明量不够。 3、测温度:吸气管较凉,有结露,排气管温度一般保持在80摄氏度左右,冷凝器温度一般保持在55摄氏度左右,压缩机的吸气管凉,有露水,排气管很热,蒸发器的温度比环境温度低15摄氏度左右。 4、测工作电流:总电流接近额定电流,如果电流过大,则说明加多了,如果电流过少,则说明加的过少。这种方法一般在系统和电路都正常的情况下才可以测试,因为压缩机的工作电流跟压缩机的吸气压力有很大关系,吸气压力高,电流就会很大,吸气压力低,电流就会小,如果系统堵了,那么压缩机的工作电流也会很低,并且压缩机的声音不正常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答