管道焊接,焊条、焊丝应根据母材的化学成分、机械性能合理选用在使用前必需检查其质量合格证明书和产品是否相符。焊条、焊丝焊条存放地点应符合焊材对温度、湿度的要求,按时填写保存环境记录。如果焊条受潮,焊材使用前应按其使用说明进行烘干。焊接人员必须有上岗证,而且在规定的范围内。本次施工的管道为低压焊接管道,且管道厚度不大于10mm。 管道焊接前用气焊打坡口,打完坡后对管口处出现的焊渣等物应用绞磨机进行清理,使坡口面出现金属光泽。 此次管道坡口全部采用V型坡口坡口角度为55~65,钝边为0~3mm,管道间隙为1~3mm。由于管道要吊装作业,此次焊接采用定位焊,对于一般的管子,应在正面焊一小点,侧面焊二大点。引弧及起焊:在图6-22所示A点坡口面上引弧至间隙内,使焊条在两钝边作微小横向摆动,当钝边熔化铁液与焊条熔滴连在一起时,焊条上送,此时焊条端部都到达坡口底边,整个电弧的2/3将在管内燃烧,并形成第一个熔孔。在仰焊至斜仰焊位置运条时,必须保证半打穿状态;至斜立焊及平焊位置,可运用顶弧焊接。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-26

管道是用管子、管子联接件和阀门等联接成的用于输送气体、液体或带固体颗粒的流体的装置。通常,流体经鼓风机、压缩机、泵和锅炉等增压后,从管道的高压处流向低压处,也可利用流体自身的压力或重力输送。管道的用途很广泛,主要用在给水、排水、供热、供煤气、长距离输送石油和天然气、农业灌溉、水力工程和各种工业装置中。

管道切口质量应符合下列规定:有坡口加工要求的,坡口加工形式按焊接方案规定进行切口表面应平整、无裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化物、 铁屑等;切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不得超过3mm;管道预制时应按单线图规定的数量、规格、材质等选配管道组成件,并按单线图标明管道的系统号和按预制顺序标明各组成件的顺序号。管道预制时,自由管段和封闭管段的选择应合理,封闭段必须按现场实测尺寸加工,预制完毕应检查内部洁净度,封闭管口,并按顺序合理堆放。管道对接焊缝位置应符合下列规定:管道位置距离弯管的弯曲起点不得小于管子外径或不小于100mm;管子两个对接焊缝间的距离不大于5mm. 支吊架管部位置不得与管子对接焊缝重合,焊缝距离支吊架边缘不得小于50mm;管子接口应避开疏放水、放空及仪表管的开孔位置,距开孔边缘不应小于50mm,且不应小于孔径。管道支架的形式、材质、加工尺寸及精度应严格按照相关图集进行制作,滑动支架的工作面应平滑灵活,无卡涩现象。制作合格的支吊架应进行防腐处理,并妥善分类保管。支架生根结构上的孔应采用机械钻孔。

第2个回答  2018-01-26

管道焊接的仰焊及下爬坡部位的焊接:应压住电弧做横向摆动运条,运条幅度要小,速度要快,焊条与管子切线倾角为80-85°左右。 随着焊接向上进行,焊条角度变大,焊条深度慢慢变浅。在7点位置时,焊条端部离坡口底边约1mm,焊条角度为100-105°,这时约有1/2电弧在管内燃烧,横向摆动幅度增大,在坡口两端稍作停顿。到达立焊时,焊条与管子切线的倾角为90°。上爬坡和平焊部位的焊接,焊条接线向外带出,焊条端部离坡口底边约2mm,这时1/3电弧在管内燃烧。上爬坡的焊条角度与管切线夹角为85-90°,平焊交接为80°左右,并在图6-22aB点收弧。在前半圈起焊区(即A点-6点区)5-10mm范围,焊接时焊缝应由薄变厚,使形成一斜坡;而在平焊位置收弧区(即12点-B点区)5-10mm范围,则焊缝应由薄变厚,使形成一斜坡,以利于与后半圈接头。焊接过程中,要使熔池的形状和大小基本保持一致,熔池铁液清晰明亮,熔孔始终深入每侧母材0.5-1mm。若采用断弧焊手法时,接弧位置要准确。每次接弧时,焊条要对准熔池前部的1/3左右处,是每个熔池覆盖前一个熔池2/3左右。 灭弧动作要干净利落,不要拉长弧。灭弧与接弧的时间间隔要短,灭弧频率大体为仰焊和平焊区段每分钟35-40次,立焊区段每分钟40-50次。