10KV高压电动机1120KW的电缆如何选择计算

如题所述

不知道是什么电动机,如果按照功率因数为0.8,可知计算电流为1120KW*1000/10KV/1000/1.732/0.8,等于80A,电缆可选择50mm2线径,如果地埋或电缆沟敷设,可采用型号为YJV22-10KV
3*50mm2的电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-25
按电机功率因数0.75计算,该电机额定电流在84A左右,电缆用3*25铜芯电缆足够
第2个回答  2019-05-22
1
额定电流=1120/10/√3/0.85=76A
2按载流量选择
35mm2
YJV铜电缆
3
按短路发热校核,系统短路容量15kA时,最小截面70mm2
所以应选择
70mm2
YJV铜电缆
相似回答