为什么高雅电缆的耐压是直流

如题所述

为什么高压电缆的耐压是直流

因为直流耐压试验具有下列优点。
a.直流试验设备携带轻便,适合现场使用。对电缆作直流耐压试验时一般以半波整流获得试验电压,并应用多倍压整流技术,故可用体积容量都较小的试验设备(试验变压器和整流设备),获得对较长电缆线路进行直流高压试验的电压。
b.交流耐压试验有可能在绝缘空隙中产生游离放电,从而导致绝缘的永久性损坏,采用直流耐压试验则避免了这种情况发生。
c.在进行直流耐压试验时,可以同时测量泄漏电流。根据泄漏电流的数值及其随时间的变化、泄漏电流和试验电压的关系,可以判断电缆的绝缘状况。
d.对电缆进行直流耐压试验时,按规程规定采用负极性接线,即将导体接负极。这种接法的好处是,如果纸绝缘已经受潮,由于水带正电,在直流电压下,有明显“电渗现象”,会使水分子从表层移向导体(负极),从而使泄漏电流增大,甚至形成贯穿性通道,有利于暴露纸绝缘中已经局部受潮的缺陷。
e.直流耐压试验加压时间可以较短,如规程规定对6~35
kV电缆进行交接和预防性试验时每相加压时间为5
min。这是因为直流击穿电压与加压时间关系不大,如有缺陷,一般在直流电压下几分钟内就可以发现,无需长时间加压。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-24
