不考虑敷设方式、适应环境等因素,考虑设备启动电流稍大。30 千瓦,建议采用16平方铝芯线电线或者10平方铝铜芯线,或者采用70平方铝芯线电线或者35平方铝铜芯线。
1、30 千瓦,使用三相电时,电流大约为(功率因数取0.8):
I=30 000÷(1.732×380×0.8)=57A
不考虑敷设方式、适应环境等因素,考虑设备启动电流稍大,建议采用16平方铝芯线电线或者10平方铝铜芯线。
2、30 千瓦,使用二相电时,电流大约为:
I=30 000÷220=137A
不考虑敷设方式、适应环境等因素,考虑设备启动电流稍大,建议采用70平方铝芯线电线或者35平方铝铜芯线。
3、30 千瓦要用多少平方电线,三相的电流约60A,应选用16mm2及以上的铜芯导线,16mm2的导线载流量是66A(空气中敷设,环境温度40A)。
4、如果是单相的,电流约160A,导线要选70mm2及以上的铜芯导线,70mm2的导线载流量是167A(空气中敷设,环境温度40A)。
5、三相380V50HZ的30KW额定电流在56A左右,电源线应该不小于16平方的铜芯线。
6、简单计算方法:
每平方毫米铜线可以通过6~7A的电流,每平方毫米的铝线可以通过3~4A 的电流。
建议您根据不同的用途,采取不同的计算方法。
例如:负载是380V电动机,架空导线。
(1)铜线
30000W除以380V等于79A,79A除以6A等于13.2平方毫米
答:建议您使用16平方毫米的铜导线即可。
(2)铝线
79A除以3A等于26.3平方毫米
答:建议您使用30平方毫米的铝导线即可。
再有缠绕变压器或电焊机,可根据矽钢片的材质计算,每平方毫米的铜线可以通过的电流1~3A。
参考资料
额定功率=30kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=57A,可选电缆:
10mm² PVC塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量65A,相应功率34.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为159.1m;
6mm² PE塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量60A,相应功率31.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为103.4m;
16mm² PVC塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量60A,相应功率31.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为275.7m;
16mm² PE塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量75A,相应功率39.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为220.6m;
16mm² PVC塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量65A,相应功率34.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为254.5m;
10mm² PE塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量65A,相应功率34.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为159.1m;
16mm² PVC塑料绝缘
1芯铝线,推荐载流量74A,相应功率39kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为139.7m;
25mm² PVC塑料绝缘
3芯铝电缆,推荐载流量72A,相应功率38kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为224.4m;