强夯地基工程检验批质量验收记录表填写要求有哪些?

如题所述

强夯地基工程检验批质量验收记录表说明主控项目:
1.地基强度。按设计指定方法检测,强度达到设计要求。
2.地基承载力。由设计提出要求,在施工结束一定时间后,进行强夯地基的承载力检验。其检验方法因各地设计单位的经验等不同,选用标贯、静力触探及十字板剪切强度或承载力检验等方法。
按设计指定方法检验。其结果必须达到设计要求的标准。
每个单位工程不少于3点,1000m2以上,每100m2抽查1点;3000m2以上,每300m2抽查1点;独立柱每柱1点,基槽每20延长米1点。一般项目:
1.夯锤落距。±300mm。根据设计及试夯确定落距,控制落距标志设在钢索上。开夯前尺量检查,施工中检查标志符合控制要求±300mm。
2.锤重。±100kg。根据设计及试夯确定锤重。重量与设计锤重比较。符合±100kg。
3.夯击遍数及顺序。符合设计要求。
4.夯点距离。±500mm。尺量检查与设计比较。
5.夯击范围。用尺量检查超出基础范围距离。符合设计要求。
6.前后两遍间歇时间,符合设计要求。
施工前检查夯锤重量、尺寸落距控制手段,排水设施及被夯土质。施工中检查落距、夯击遍数、夯点位置、夯击范围。施工结束后检查地基的强度、承载力。
检查后形成施工记录或检验报告。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答