什么叫接地,什么叫重复接地,什么叫保护接零天们有什么不同

如题所述

1、接地:指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。

2、重复接地:就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。

3、保护接零:是把电工设备的金属外壳和电网的零线可靠连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。

区别在于:

1、原理不同

保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;

保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。

2、适用范围

保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;

保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。

3、线路结构

如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。

保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。

扩展资料:

接地的作用:主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。

接地是为保证电工设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施,通过金属导线与接地装置连接来实现,常用的有保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。

接地装置将电工设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。

1、防止人身遭受电击

将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与接地极之间作良好的金属连接来保护人体的安全。

对于有接地装置的电气设备,当绝缘损坏、外壳带电时,接地电流将同时沿着接地极和人体两条通路流过。流过每条通路的电流值将与其电阻的大小成反比,接地极电阻越小,流经人体的电流也就越小。

接地电阻极小时,流经人体的电流趋近于零,人体因此避免触电的危险。因此,无论任何情况,都应保证接地电阻不大于设计或规程中规定的接地电阻值。

2、保障电气系统正常运行

电力系统接地一般为中性点接地,因此中性点与地间的电位接近于零。当相线碰壳或接地时,其他两相对地电压,在中性点绝缘系统中将升高为相电压的倍;在中性点接地的系统中则接近于相电压。

由于有了中性点的接地线,可保证继电保护的可靠性。通信系统中的直流供电一般采用正极接地,可防止杂音窜入和保证通信设备正常运行。

参考资料来源:百度百科—重复接地

参考资料来源:百度百科—接地

参考资料来源:百度百科—保护接零

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-13

一、概念

1、接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。

2、重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。

在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。

对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。

3、保护接零是把电工设备的金属外壳和电网的零线可靠连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。

在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路,则线路上的保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不至于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。

二、区别

1、原理不同

1、采用保护接零的条件。 在实际运行过程中,如果电源中性点接地良好,并且零线能够可靠运行,此时可以采用保护接零的方式进行处理。在工作接地方面,系统必须可靠,并且接地电阻小于 4 欧。

在单相回路中,可以将熔断器和开关安装在工作零线上。 但是,不能将相应的熔断器和开关安装在三相四线制线路的零线上。

其原因主要是:a.如果零线回路被断开,那么将会引发相电压,进而在一定程度上引起触电事故;b.如果零线回路被断开,由于三相负载处于平衡状态,在这种情况下,将会影响相电压的对称性,进而损坏电器。

2、工作零线重复接地。在工作中,对于工作零线回路来说,为了避免出现断开现象,一方面对中性点接地处理,另一方面对工作零线进行重复接地处理。在电网中,按照 《工业与民用电力装置的接地设计规范》 的规定。

如果中性点直接接地,那么架空线路的干线、 分支线的终端需要进行重复接地处理,同时管理沿线一公里处的零线,在接地电阻方面,每一重复接地装置要小于10 欧。如果工作接地电阻为 10 欧,如果重复接地装置的接地电阻小于 30 欧,并且重复接地数量超过 3 处。

否则,如果零线断线,对于接零设备(处于零线回路)来说,只要设备外壳带电,那么所有设备的外壳均会带电,并且所带电压与对地电压相等,出现这种现象非常危险。

3、零线的截面面积不得小于相线的二分之一。在电网系统中,零线通常情况下不会带电,或者电流很小,单相负荷除外,与相线相比,所以零线的截面比较小。 

但是,从安全性、 可靠性的角度来说,对于零线保护来说,可以将零线阻抗设置得应尽量小,这样在发生故障时,可以有足够大的短路电流刺激保护装置及时、 准确地动作,进而在发生故障时,可以有效地降低零线的对地电压。 所以,零线的截面面积要适当的增大。 

在线路中,当满足单相负荷要求时,那么在截面面积方面,零线要大于相线的二分之一。

4、设备的保护零线与工作零线要牢固连接,导线在实际使用过程中,只有连接牢靠,导线之间接触才能确保良好性。

对于保护零线来说,需要在设备的专用接地螺丝上连接保护零线,必要的情况下,可以适当增加弹簧垫圈或者进行焊接处理,进一步确保彼此之间连接的良好性。 另外,最好不使用铝线对接零线进行处理。在不易受到机械损伤的地方设置设备的保护零线与工作零线的连接部位。

5、单相负荷线路不得借用工作零线取代保护零线。对于插座上接电源零线的孔来说,在连接三眼插座的过程中,不准将其余保护零线的孔进行串联处理,也就是不得借用工作零线取代保护零线。

在连接三眼插座时,一般遵守下列原则:将插座上接电源中线,也就是按照并联的方式,用两根导线将工作零线的孔与保护零线的孔接到公用工作零线上。

6、在同一低压电网中,保护接地与保护接零不能混合使用。否则,如果接地设备发生故障,零线电位就会被升高。对于电压来说,其接触电压与相电压相当,使得触电的危险性进一步增加。

7、在选择、 整定保护设备的额定电流时,必须严格遵守安全要求。保护接零从本质上说,就是当用电设备发生漏电事故时,通过零线可以形成回路,使漏电流进一步增大,通过增大电流在一定程度上刺激保护装置切断电源。

8、采用保护接零对用电设备进行管理,并不能完全做到防触电。 电器外壳与电源火线连接引发的严重故障,通过保护接零的方式可以进行避免,如果电器外壳引发的漏电故障,通过保护接零的方式不能排除,为了消除电器外壳的漏电故障,需要配合其他的保护措施。 

参考资料来源:百度百科-接地

参考资料来源:百度百科-重复接地

参考资料来源:百度百科-保护接零

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-07

一、概念

在日常生活中,为了防止电器外壳带电,采用接地措施进行保护,当接地电阻低于 4 欧时,此时如果电器的外壳带有 220V的电压,则对接地回路进行保护,按照公式 I=U/(RO+RG),那么短路电流为 27.5A。

其中,Ro 代表变压器中性点的接地电阻,一般将 Ro 称为工作接地电阻。为了确保保护设备及时有效的保护动作,通常情况下,需要调整接地短路电流,一般按照自动开关整定电流的 1.25 倍进行处理,或者按照 3 倍的溶丝熔断电流进行处理。

通过计算,当整定电流小于 27.5/1.25 时,这时短路电流能够断开。 对于保护设备来说,如果额定电流值大于上述值,那么保护设备就不能及时有效地进行保护动作。

此时,电器设备外壳上将会存在对地电压,并且电压存续时间比较长,同时电器操作人员将会受到这种电压的威胁。

参考资料来源:百度百科-接地

参考资料来源:百度百科-重复接地

参考资料来源:百度百科-保护接零

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-12-16
什么叫工作接地?答:变压器低压侧中性点的接地叫做工作接地。
什么是保护接地?答:保护接地是将电气设备正常运行时不带电而故障情况下可能呈 现危险的对地电压的金属外壳(或构架)和接地装置之间作良好的电气连接。
什么是保护接零?答:保护接零是将设备在正常情况下带电的金属外壳或构件等用导线与系统零线进行直接连接。
什么是重复接地?答:在中性点接地的电力线路中除变压器中性点接地以外,在零线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接称为重复接地本回答被网友采纳
第4个回答  2014-02-18
楼上说的也就是我想说的,没错的,就是这个答案
相似回答