地热,进水热出水凉为什么?

把出水阀打开,,进水阀门和地热管阀门全关,排气口出水,,把进水阀打开,出水阀关闭,换着打开地热管的阀,排气口都出水,,现在摸出水管就凉为什么

地热进水热出水特别凉是循环不畅导致的,形成这种问题的主要原因是进水和出水之间的压差不够。建议你去找供热单位,要求检修。必要时去除管道中的平衡阀。我有一年也曾经出现你所说的这种问题,投诉十余次之后。将管道中的平衡阀去除问题得到解决。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-11-08
主要还是系统有气儿,也就是气塞造成的。如果打开排气阀排气出水后,仍然循环不开,可以将进水门出水阀门关闲,拆开出水门的入口活按(一定拆入口,否则控制不住回水),然后打开进水门排水,直到出水管出热水为止,然后回装拆开的活接,先开进水门,再开出水门,这样系统就会恢复正常。
第2个回答  2021-11-07
.管道和暖气没排气,回水管道阀门没打开; 在地热首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞,造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气。 暖气在钢柱满水后的管道...
2.循环动力不足,水压不足。 进水管和回水管会出现一定的水压。依靠水压使热水流通。如果水压不...
3.回水管道坡度不够。 如果地暖环路压力不足,可能导致水循环不畅,出现进水管热回水管冷的情况...
4.冰凉各回路中管路/负荷不平均,就是说热的那一路要么管路短,要么暖气少,热水直接走近道了...
第3个回答  2021-11-07
说明管道过长,或是温度本身就不高
第4个回答  2021-11-07
回水管被堵住:需要清理一下回水管的过滤器。 供水回水之间的压力差太小:出现地采暖供回水压力差不合格的原因一般都是供热公司的原因,此时应该是整个系统都出问题,出现这种问题以后要去供热部门去反应,让对方解决