新锅规规定导热油锅炉安装了差压报警,同时还要低流量报警,为什么?什么原理?

差压报警是压差低了报警还是高了报警?

请看并报锅规解释:
11.3.6 安全保护装置
11.3.6.1 基本要求
锅炉及系统的安全保护装置应当根据供热能力、有机热载体种类、燃料种类和操作条件的不同,按照保证安全运行的原则设置。
解释:对锅炉设置安全保护装置的基本要求
一、设置的依据:
1、供热能力
2、有机热载体种类
3、燃料种类
4、操作条件
二、设置的原则:
按照保证安全运行的原则设置。
三、设置的要求:
锅炉及系统的安全保护装置应当根据供热能力、有机热载体种类、燃料种类和操作条件的不同,按照保证安全运行的原则设置。
11.3.6.2 炉膛灭火系统
火焰加热锅炉的炉膛应当配备惰性气体灭火系统。
解释:对配备炉膛灭火系统的规定
一、规定:
火焰加热锅炉的炉膛应当配备惰性气体灭火系统。
二、理由:
1、有机热载体锅炉泄漏是安全运行的大忌。
2、火焰加热锅炉的炉膛发生泄漏,势必会引起火灾,甚至会发生爆炸。
3、配备惰性气体灭火系是避免和减缓火灾发生的一种手段。
11.3.6.3 系统报警装置
(1)自然循环气相锅炉出口处应当装设超压报警装置;
(2)液相强制循环锅炉的出口处应当装设有机热载体的低流量、超温、超压和低压报警装置;
(3)火焰加热锅炉应当装设出口烟气超温报警装置;
(4)闪蒸罐、冷凝液罐和膨胀罐应当装设高液位和低液位报警装置,闪蒸罐、冷凝液罐和膨胀罐还应当装设超压报警装置;
(5)膨胀罐的快速排放阀和膨胀管的快速切断阀应当设置动作报警装置。
解释:对设置系统报警装置的规定
一、设置系统报警装置的目的
1、当锅炉及系统某个部位发生超温超压等异常情况时发出报警信号。
2、提醒运行操作人员进行运行调整,以保证锅炉安全运行。
二、设置系统报警装置的要求
1、自然循环气相锅炉出口处应当装设超压报警装置;
2、液相强制循环锅炉的出口处应当装设有机热载体的低流量、超温、超压和低压报警装置;
3、火焰加热锅炉应当装设出口烟气超温报警装置;
4、闪蒸罐、冷凝液罐和膨胀罐应当装设高液位和低液位报警装置,闪蒸罐、冷凝液罐和膨胀罐还应当装设超压报警装置;
5、膨胀罐的快速排放阀和膨胀管的快速切断阀应当设置动作报警装置。
11.3.6.4 加热装置联锁保护
系统内的联锁保护装置,应当在以下情况时能够切断加热装置,并且发出报警:
(1)气相系统的蒸发容器、冷凝液罐和液相系统内膨胀罐的液位下降到设定限制位置时;
(2)气相锅炉出口压力超过设定限制值时;
(3)液相锅炉出口温度超过设定限制值时;
(4)并联炉管数大于或者等于5根的液相锅炉,任一根炉管出口有机热载体温度超过设定限制值时;
(5)液相强制循环锅炉有机热载体流量低于设定限制值时;
(6)火焰加热锅炉出口烟温超过设定限制值时;
(7)电加热元件金属表面温度超过设定限制值时;
(8)膨胀罐的快速排放阀或者膨胀管的快速切断阀动作时;
(9)系统内出现导致安全阀动作的超压报警时;
(10)运行系统主装置联锁停运时。
解释:对加热装置联锁保护的规定
一、加热装置联锁保护的目的
1、实施锅炉燃烧调节和系统自动控制是保证锅炉及系统安全操作的基本要求。
2、有机热载体易燃且受到热稳定性的限制。
3、有机热载体对超温非常敏感,一旦发生裂解变质则会导致结焦和传热恶化,甚至泄漏、火灾和爆炸。
4、加热装置联锁保护,能够起到调节和减缓有机热载体对超温、结焦和传热恶化的效果。
二、加热装置联锁保护的要求
系统内的联锁保护装置,应当在以下情况时能够切断加热装置,并且发出报警:
1、气相系统的蒸发容器、冷凝液罐和液相系统内膨胀罐的液位下降到设定限制位置时;
2、气相锅炉出口压力超过设定限制值时;
3、液相锅炉出口温度超过设定限制值时;
4、并联炉管数大于或者等于5根的液相锅炉,任一根炉管出口有机热载体温度超过设定限制值时;
5、液相强制循环锅炉有机热载体流量低于设定限制值时;
6、火焰加热锅炉出口烟温超过设定限制值时;
7、电加热元件金属表面温度超过设定限制值时;
8、膨胀罐的快速排放阀或者膨胀管的快速切断阀动作时;
9、系统内出现导致安全阀动作的超压报警时;
10、运行系统主装置联锁停运时。
11.3.6.5 系统联锁保护
有机热载体系统的联锁保护装置,应当在以下情况时能够切断加热装置和循环泵,并且发出报警:
(1)锅炉出口有机热载体温度超过设定限制值和烟温超过设定限制值二者同时发生时;
(2)膨胀罐的低液位报警和快速排放阀或者膨胀管的快速切断阀动作报警二者同时发生时;
(3)全系统紧急停运时。
解释:对系统联锁保护的规定
一、三级安全保护的内容
1、一级安全保护:发出声、光信号,提醒发生异常情况。
2、二级安全保护:发出声、光信号,切断加热(燃烧)装置,警示操作人员排除故障。
3、三级安全保护:发出声、光信号,切断加热(燃烧)装置和循环泵,强制方式停止系统运行。
二、系统联锁保护的要求
有机热载体系统的联锁保护装置,应当在以下情况时能够切断加热装置和循环泵,并且发出报警:
1、锅炉出口有机热载体温度超过设定限制值和烟温超过设定限制值二者同时发生时;
2、膨胀罐的低液位报警和快速排放阀或者膨胀管的快速切断阀动作报警二者同时发生时;
3、全系统紧急停运时。
11.3.6.6 液相系统的流量控制阀
液相有机热载体系统的供应母管和回流母管之间,应当装设一个自动流量控制阀或者压差释放阀。
解释:对液相系统装设流量控制阀的规定
一、规定:
液相有机热载体系统的供应母管和回流母管之间,应当装设一个自动流量控制阀或者压差释放阀。
二、理由:
1、系统负荷的变化有可能引起锅炉内有机热载体流速的变化。
2、当有机热载体长期处于锅炉最小体积流速条件下或低于此流速时,则会造成锅炉受热面上有机热载体液膜温度的严重超温。
3、设置自动流量控制阀或者压差释放阀,就可以根据系统内流量的实际变化情况,及时自动调节该阀门的开度。
用以增加该循环旁路管线的有机热载体回流量,保持有机热载体循环流量的相对稳定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答