热水锅炉安全操作规程是什么?

如题所述

热水锅炉安全操作规程

1 范围

本标准规定了热水锅炉启动、运行、停炉、保养等内容的操作规程。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB1576-2002 低压锅炉水质标准

Q/CNPC-BGP•G0209 蒸汽锅炉全生产操作规程

3 锅炉启动前的检查与准备

3.1  水压试验

新安装、移装、受压元件经重大修理或改造和距上次水压试验已达六年的锅炉,应进行水压试验,水压试验的方法参见附录A(规范性附录)。

3.2  烘炉

新安装、移装、长期停用的锅炉或炉墙、炉拱经修理、改造的锅炉,需根据炉墙的情况进行烘炉,烘炉方法参见Q/CNPC-BGP•G0209。

3.3  煮炉

新安装、移装、长期停用的锅炉或受压元件经重大修理、改造的锅断,需根据受压元件内表面的油污、铁锈的多少进行煮炉,煮炉方法参见Q/CNPC-BGP•G0209。

3.4  锅炉的检查

锅炉投运前应做的检验工作主要有以下内容。

3.4.1  锅炉受压元件的检查:

a) 锅炉受压元件无鼓包、变形、裂纹、渗漏、腐蚀、磨损、过热、胀粗等缺陷,拉撑牢固,胀口严密;

b) 受热面管子及锅炉范围内的管道畅通;

c) 锅筒、集箱和管道内无遗留的工具、螺栓、焊条、棉纱街道等杂物时,关闭全部入孔门和手孔门。

3.4.2  锅炉炉墙及烟风道的检查:

a) 锅炉炉墙、烟道无破损、裂缝;

b) 炉门、看火门、清灰门等牢固、严密并开关灵活;

c) 炉膛内无积灰、结焦、炉拱的隔火墙完整严密;

d) 烟道、风道及风室严密、无积灰,其调节挡板完整、开关灵活,开启度指示准确并有可靠的固定装置;

e) 空气预热器完好,省煤器、空气预热器无积灰;

f) 炉膛和烟道内无杂物和人时,关闭炉门、清灰门和烟道检查门孔。

3.4.3  安全附件、保护装置及仪表的检查

安全阀、压力表、温度计等各种热工测量仪表(包括流量计、煤量表等计量仪表)应齐全、灵敏、可靠,且清洁、照明良好:

a) 安全阀每年至少进行一次整定和校验;

b) 严禁将阀芯卡死等手段任意提高安全阀始启压力或使安全阀失效;

c) 压力表装用后每年至少校验一次,校验时在刻度盘上用红线标出最高允许压力;

d) 压力表有下列情况之一时,应停止使用:

1) 有限止钉的压力表在无压力时,指针转动后不能回到限止钉处;没有限止钉的压力表在无压力时,指针离零位的数值超过压力表规定允许误差;

2) 表面玻璃破碎或表盘刻度模糊不清;

3) 封印损坏或超过检验有效期限;

4) 表面泄漏或指针跳动;

5) 其它影响压力表准确指示的缺陷。

3.4.4  补水装置、排污管道的检查:

a) 锅炉补水管道、排污管道及放水管道通畅,管道上金属盲板全部折除;

b) 管道支吊架完好,管道能自由膨胀;

c) 管道保温完整、漆色符合规定、表示管道内介质流向箭头符号正确、鲜明;

d) 管道和阀门连接完好、严密不漏(包括阀门关闭时不内漏),阀门开关灵活、有标明开关方向的标志,阀门填料有适当压紧余隙。

3.4.5  燃烧设备辅助设备的检查:

a) 链条炉排平齐完整、无杂物;

b) 煤闸门平齐完整、操作灵活,其标尺正确且处于工作位置;

c) 煤斗弧形门(月亮门)开关灵活;

d) 老鹰铁平齐完整、牢固;

e) 翻灰板完整、动作灵活;

f) 炉排减速机及传动装置完整、变速装置操作灵活,离合器保险弹簧松紧程度合适;

g) 转动机械各转动部分无摩擦和异声现象,转向正确,轴承油位计不漏油,油位正常、油质清洁,轴承冷却水充足、通畅,传动皮带完整、无跑偏及脱落现象,联轴节完好,安全护罩完好,地脚螺栓牢固;

h) 除尘设备完好并处于备用状态。

3.4.6  其他检查:

a) 楼梯、平台、栏杆等完好,墙壁、门窗、地面修补完整;

b) 设备及其周围通道上清洁无杂物,地面无积水、积煤、积油;

c) 锅炉各部位照明齐全、亮度足够;

d) 操作工具齐备;

e) 锅炉房内备有足够、合适的消防器材。

3.5  锅炉运行前的准备

锅炉经检查符合升火条件后,方能进行锅炉升火前准备工作。

热水锅炉包括电热水锅炉、燃油热水锅炉、燃气热水锅炉及燃煤热水锅炉等,热水锅炉就是生产热水的锅炉,是指利用燃料燃烧释放的热能或其它的热能(如电能、太阳能等)把水加热到额定温度的一种热能设备。 《特种设备安全监察条例》所定义的锅炉是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并对外输出热能的设备。其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1Mw的承压热水锅炉;有机热载体锅炉。摘自中华人民共和国《特种设备安全监察条例》

热水锅炉按照燃料不同可以分为电热水锅炉、燃油热水锅炉、燃气热水锅炉、燃煤热水锅炉等;按照是否承压可以分为常压热水锅炉和承压热水锅炉两种,我们通常所说的“热水锅炉”指的是常压热水锅炉,由于其运行安全,人们洗浴或采暖大都采用了这种常压热水锅炉。

装配电脑式开水锅炉控制器,所有的功能存储在一张智能芯片上,实现了锅炉的智能化、数字化、自动化、人性化,锅炉智能控制水温,达到水温加热自动停止;屏幕大字体显示水温,炉水温度一目了然。2、炉水温度从10℃到100℃可以随意设置,锅炉既可以供应热水洗澡又能提供开水饮用,可以一炉两用。3、炉体顶部设有通大气口,锅炉处于无压状态,毫无爆炸危险,整机同时配备过热保护(炉内水温超高时,加热管自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护(锅炉外壳温度超过105℃时,自动切断二次回路)、防干烧缺水保护(炉水低于极低水位时,锅炉停止工作并发出蜂鸣报警)等多项安全保护。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答