空调中如果加注的是R32的氟利昂制冷剂,那么制冷的压力值正常应该为:低压压力一般是0.5MPa或5公斤;高压压力一般是1.8MPa或18公斤;平衡压力一般是1MPa或10公斤。

R32的化学名是二氟甲烷,在正常温度下是气体,在压力的作用下变为无色的透明液体,溶于油但不溶于水,具有节能环保并且不伤害臭氧层的特点,是一种新型的无毒冷媒制冷剂,但缺点就是易燃易爆,通常在加注的这种制冷剂的时候要控制好操作条件,以免发生意外。根据空调型号不同,使用环境的差异,通常的制冷的压力的情况:制冷学空调制冷工作条件一般在室外环境温度是35度,室内的温度27度,蒸发温度+5度,蒸发压力为0.48MPa,空调标准的制冷低压力为0.5MPa,空调制冷管路设计相对压力的制冷状态下,低压压力为平衡压力的一半,因此平衡压力为1MPa。为使散热效果达到理想状态,制冷条件下采用空气冷凝时,冷凝标准温差为15℃,所以在室外温度为35度时,冷凝温度是50℃,那么对应的压力值为1.8MPa,所以空调高压压力为1.8MPa。