电缆保护管基础垫层施工、管道敷设、管道包封步骤

如题所述

电缆保护管工程的精细化施工流程

基础垫层施工,严谨且精心


1、管道基础的精准定位至关重要,中心线误差需严格控制在设计允许的±10mm范围内,高程误差同样不容忽视,不得超过±10mm,确保精度和稳定性。


2、垫层选用10cm厚的C15商品混凝土,通过专用罐车运送到现场,确保混凝土塌落度准确,无离析现象,保证了混凝土质量的上乘。


3、基础宽度设计巧妙,比管道群宽加宽100mm,两侧各50mm,为包封预留空间,基础包封的宽度和厚度需精确无误。


4、混凝土浇筑需精心施工,确保捣固密实,初凝后及时养护,基础表面平整,无裂缝、波浪等缺陷,每个细节都精益求精。


5、完工后的基础回填50mm细砂,既利于混凝土养护,也为管道支架的安装创造良好条件。


管道敷设,严谨细致的工艺流程


1、承插式连接方式中,密封圈的使用至关重要,连接前务必清洁管内外,确保接头处的紧密无间。


2、在垫层验收合格后,逐根检查管材,剔除任何质量瑕疵,严格按照厂家技术标准进行安装,确保工程质量。


3、为了顺利安装,可在橡胶密封圈和插入端表面均匀涂抹中性洗净剂或起泡肥皂,避免使用油和润滑脂,以延长密封圈寿命。


4、弯曲管道的处理需谨慎,尽量避免在直线段内设置接头,必要时局部包封,确保接头稳固。


5、管道间的支撑架与支撑架之间,以及层与层间,使用干细沙均匀填充,高度与支架齐平,包封处则采用C15细石混凝土加固。


6、安装过程中,采用托架固定,间距精确,保证电缆套管的稳固,每一步都按部就班。


7、塑料管接口错开排列,接头间距不得少于300mm,弯曲部分需特别加固,确保管道的耐用性。


8、施工收尾,头部包头处理细致,确保管道内部洁净,为电缆的穿入做好最后的准备。


包封工艺,严格规范的地下工程


电缆保护管在人行道下至少埋深0.5米,车行道下0.7米,深度不足则采用素混凝土包封,确保管道稳固。间隙处必须用C15细石混凝土填充,混凝土浇筑需密实无遗漏,每一寸都承载着工程质量的保证。


通过以上细致入微的施工步骤,电缆保护管的每一个环节都展现出专业与严谨,确保了整个工程的安全与高效。