77问答网
所有问题
变频器带多台电机时,怎么选定变频器容量呢?有什么特殊的要求吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-12-21
按照变频器使用手册的说明:一般情况下,是不推荐如此使用的,除非这些电机是同时启动、停止。
但现在很多人都在这样用,尤其是在使用多台小功率电机的场合。
选型的时候,一定要比这些电机的额定电流的总和要大一到两档,比方说,这些电机的额定电流加起来13A,一般是5.5KW变频器的额定输出电流为13A,那么,最低要选用7.5KW的变频器,或者是选用11KW的变频器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IvqIY3vqG.html
其他回答
第1个回答 2012-12-21
主要还是看你的负载,电机电流在额定电流周边运转的话,就放大两档,但是至少要放大一档,如果是一个一个启动的话,防止运行中电流变化大。
相似回答
变频器带多台电机时,怎么选定变频器容量呢?有什么特殊的要求吗?
答:
这个问题很简单1台变频器并联驱动多台电机,
请使电机额定容量的总和在变频器的额定输出电流以下,并保留10%余量
。电机在运行过程中应该同时起停,而不要中途投入/退出。
变频器容量
选用有哪些原则
答:
1)电机实际功率确定发。首先测定电机的实际功率,以此来选用变频器的容量
。2)公式法。当一台变频器用于多台电机时,应满足:至少要考虑一台电动机启动电流的影响,以避免变频器过流跳闸。3)电机额定电流法变频器。变频器容量选定过程,实际上是一个变频器与电机的最佳匹配过程,最常见、也较安全的是...
一个
变频器带
几个
电机,变频器怎样
选择
容量
答:
所以每台电机要加热继等保护装置,另外是选择变频器的容量,一般情况下,
变频器可以选择所有电机容量之和的1.5倍
,同时要考虑电流值,应给以至少1.1倍以上的裕量,如果距离较远建议加装输出电抗器及滤波器,此外,
一
台变频器带多台电机时,怎么选定变频器
容
答:
1.变频器并联驱动多台电机,请使电机额定容量的总和在变频器的额定输出电流以下,并保留10%余量
。二极管整流电路会产生……5、7、11、13次……的高次谐波。 影响:电流增大、功率因数下降 对策:请装上ac或dc电抗器(3%压降左右) 当安装大容量机器时,请事先确认变压器阻抗值,变压器容量是否合适。
求教高手
变频器如何
选型(大概的步骤和一些注意问题)
答:
05 ,则
变频器的
容量pb 为:pb = 1.05 pm/ hm ×cosφ,kW 式中 pm ———电机负载,kW hm ———电机功率,kW 计算出pb 后,按变频器产品目录选具体规格。当一台变频器用于
多台电机时,
至少要考虑一台电动机启动电流的影响,以避免变频器过流跳闸。③电机额定电流法。
变频器容量选定
过程,实际上...
一台变频器可以
带多台电动机吗?
请说明理由,如果可以
,变频器的容量
应该如...
答:
可以的
变频器容量
要大于运行电机加起来的总和 负载正常全部运行起来以后 你可以测总的电流大小 根据这个电流来选择变频器 保护要加独立的保护 热继电器和综合保护器都可以 常闭触点可以串进启动端子 或者常开点接入
变频器的
故障输入端子 保护器保护时 给变频器一个开关量的故障信号 达到停机 ...
...
带多台电动机吗?
请说明理由,如果可以
,变频器的容量
应该
如何
选择...
答:
台变频器可以
带多台电动机,
采用v/f方式就可以
,变频器的容量
应该略大于各台电机的总
容量,
采用热继电器分别保护。
大家正在搜
变频器容量怎么看
怎么加大变频器容量
如何选择变频器的容量
变频器电容容量不足
一个变频器可以带两个电机吗
变频器容量选择
变频器容量的计算
ATV310变频器的设备容量
变频器电源容量