电力系统中TV,TA断线闭锁什么意思
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-03
“断线闭锁”就是当
电压互感器
发生断线(某一相或两相
熔丝
熔断)时,通过电压监视继电器的接地组成断线闭锁电路,防止低电压保护误动作。只有三相电压都下降达整定值时,低电压保护才动作,一相或两相降低时将保护闭锁住不动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IvpW3Y3NI.html
其他回答
第1个回答 2012-12-20
TV断线为保护失去二次电压,TA断线为保护失去二次输入电流,至于闭锁什么,具体要看保护说明书,一般是闭锁保护
相似回答
在
电力系统中
“
tv断线
”是
什么意思
?
答:
电力系统中TV断线,
就是电压互感器断线
。TV断线一般可以分为TV 一次侧(高压)断线和二次侧(低压)断线,无论是哪一侧的断线,都将会使TV二次回路的电压异常,影响继电保护装置的正确动作。如果发生TV一次侧断线,一种情况是三相全部断线,此时二次侧电压全无,开口三角也无电压;一种情况是不对称断...
电力系统
继电保护里的"
TA断线
警告"
中的
TA是指
什么
答:
TA是指电流互感器
。电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,...
电力系统
继电保护里的"
TA断线
警告"
中的
TA是指
什么
答:
电力系统继电保护里的"TA断线警告"中的TA是指电流互感器
。在继电保护的测量部分有电流量,它是由电流互感器的二次回路提供的。电流互感器是保护,测量,自动装置的电流电源。"TA断线警告"是说电流互感器二次回路有断线。保护回路的TA断线会造成保护误动或拒动;测量回路的TA断线会使表记指示或显示失...
母线差动保护出现交流
断线
信号、电压断线信号时如何处理
答:
1、TV 断线:母线电压互感器二次断线,发“交流断线报警”信号,不闭锁保护,检查TV 二次回路
2、TA 断线:电流互感器二次断线,发“断线报警”信号,闭锁母差保护,立即退出保护,检查TA 二次回路 3、TA 异常:电流互感器二次回路异常,发“TA 异常报警”信号,不闭锁母差保护,检查TA 二次回路 ...
母线保护动作信号怎么同时发送给各开关
答:
1、TV 断线:母线电压互感器二次断线,发“交流断线报警”信号,不闭锁保护,检查TV 二次回路 2、TA 断线:
电流互感器二次断线,发“断线报警”信号
,闭锁母差保护,立即退出保护,检查TA 二次回路 3、TA 异常:电流互感器二次回路异常,发“TA 异常报警”信号,不闭锁母差保护,检查TA 二次回路 ...
pt
断线闭锁
原理
答:
PT
断线闭锁
原理是当电压互感器(PT)二次侧发生断线或失压时,通过检测和保护机制来防止保护装置误动作。这种闭锁功能确保了在PT异常情况下,相关的继电保护装置不会错误地触发动作,从而维护电力系统的稳定运行。PT(电压互感器)是
电力系统中的
重要设备,它负责将高电压变为低电压,为继电保护装置、测量...
变压器差动保护
断线
开放差动是
什么意思
答:
差动保护的关键就是变压器各侧电流互感器的二次电流是否平衡,如果某一路电流回路发生断线就会破坏这种平衡,使得差动保护误动,于是就有“
断线闭锁
”功能以提高保护的可靠性。这个“断线开放差动”应该就是异曲同工的设置:选择允许就是断线时保护照样出口,选择禁止时断线时保护闭锁不能出口。
大家正在搜
TV断线怎么查
母线tv断线怎么处理
断线闭锁
断线闭锁装置
断线闭锁装置图解
pt断线闭锁距离保护
断线闭锁的作用
pt断线闭锁哪些保护
pt断线闭锁备自投
相关问题
电力系统中tv断线是什么意思
电力系统中TV,TA断线闭锁什么意思
电力系统中防误闭锁的作用是什么意思
什么是TA断线?
保护装置上 TV断线是什么意思?
电力系统中什么情况下发会p丁断线
电力系统继电保护里的"TA断线警告"中的TA是指什么
TV断线为什么要闭锁过流方向电压保护