根据题意计算如下:

200x100工字钢,跨度7.5米,活荷载300kg/平方米 ,设间距为0.75米,

200x100工字钢截面特性(Q235):

W=236.9/立方厘米;每米重=0.2791kN;设计强度=215N/平方毫米;

E=206000/平方毫米;I=2369/厘米四次方

1.强度计算:均布线荷载每米q=活荷载x0.75x1.4+工字钢自重x1.2q=3kNx0.75x1.4+0.2791kNx1.2=3.485kNM=qL^2/8=(3.485x7.5x7.5)/8=24.5 kN.m由强度公式得:

σ= M/ W*1.05=24500000/236900×1.05=98.49N/平方毫米<设计强度215 N/平方毫米满足强度要求2、挠度计算:

[v]=L/250

v=(5x3.485x7500x7500x7500x7500)/(384x206000x23690000)=29.4mm
29.4mm>L/250=7500/250=30mm满足挠度要求
结论:200x100工字钢,跨度7.5米,简距0.75米,活荷载300kg/平方米可安全使用。说明:以上计算没有考虑铺板的重量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-19
200工字钢的次梁数量取决于板的承载能力。此问题还涉及柱子的基础,新增荷载对原有结构的影响。建议楼主,带现有施工图就近找设计人员实地咨询。安全第一。
第2个回答  2012-12-18
中部200工字钢辅梁需要多少根(横竖铺的总量)

建议你 花一张草图 自己解
第3个回答  2012-12-18

不是太了解情况:中部200工字钢辅梁大概1米多点。

第4个回答  2012-12-18