ABB510变频器有时正转变频器有输出电流电压电机转动,反转电机转动,再正转又正常是那里的问题?

如题所述

ABB510变频器有时正转变频器有输出电流电压电机转动,反转电机转动,再正转又正常,出现这种情况的解决办法及原因,首先了解一下关于变频器接电动机带负载调试步骤:

  变频器负载(即变频器接上电动机并且电动机带上负载)运行调试,下列五步必须进行。

  (1) 手动操作变频器面板上的运行停止键,观察电动机运行停止过程及变频器的显示窗,看是否有异常现象。

  (2) 如果启/停电动机过程中变频器出现过流保护动作,则应重新设定加速/减速时间。

  (3) 如果变频器在限定的时间内仍然出现过流保护动作,应改变启/停的运行曲线,如从直线改为s形、u形线或反s形、反u形线。当电动机负载惯性较大时,则应采用更长的启/停时间,并且根据其负载特性设定运行曲线类型。

  (4) 如变频器带动电动机在启动过程中达不到预设速度,可能有两种原因:

  · 系统发生机电共振,可从电动机运转的声音进行判断。

  · 电动机的转矩输出能力不够,不同品牌的变频器出厂参数设定不同,在相同条件下负载能力不同,也可能因变频器控制方式不同,造成电动机的负载能力不同;或因系统的输出效率不同;造成负载能力会有所差异。

  (5) 如果变频器还出现过流保护动作,则应尝试增加最大电流的保护值,但是不能取消保护,应留有至少10%~20%的保护余量。如果此动作依然发生,则应更换较大一级功率的变频器。