西门子200PLC模拟量输入AIW0和输出AQW0有什么关系?~比如我用EM235接变频器~ 怎么把输入和输出联系起来啊~
用AIW0检测到一个模拟量,用AQW0控制变频器~ ◑﹏◐
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-08
1、AIW0和AQW0并没有实质上的联系。一个是输入,一个是输出。有时候根据工艺上的要求,比如PID控制,那么AIW的输入会作为反馈影响到AQW的输出。
2、根据你的控制要求,是需要开环控制,还是闭环控制来具体设置AIW和AQW之间的关系。如果是开环控制,比如仅仅需要接入一个
模拟量
显示变频器的速度,或者接出一个模拟量控制变频器的频率。那么模拟量输入和输出之间并没有什么关系,如果是闭环PID控制,那么需要在PLC中编制PID控制的程序。AIW作为反馈,AQW作为输出。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IvYpG3Wqq.html
其他回答
第1个回答 2012-11-29
AIW0是输入啊,AQW0是输出,AQW可以用来控制变频器的速度,32000对应了电压10V,AIW可以接变频器模拟量的输出,用来测量当前电流啊、转速啊什么的,如果是西门子的变频器还可以用USS通信直接控制哦,写了这么多给我10分吧
相似回答
西门子plc输入输出关系
答:
1、AIW0和AQW0并没有实质上的联系.一个是输入,一个是输出.有时候根据工艺上的要求
,比如PID控制,那么AIW的输入会作为反馈影响到AQW的输出. 2、根据你的控制要求,是需要开环控制,还是闭环控制来具体设置AIW和AQW之间的关系.如果是开环控制,比如仅仅需要接入一个模拟量显示变频器的速度,或者接出一个模...
西门子PLC
S7-
200模拟量输入EM235
是如何使用的?
答:
对于S7-
200
来说,其每一个模拟量通道都顺序排列,如第一个
AIW0
,第2个,AIW2……对于输出也一样,第一个
AQW0
,第二个AQW2。读取模拟量:MOVW AIW0,VW0 VW0用于存储,也可以MW,甚至于读取到累加器AC0中。而
模拟量输出
也是如此:MOVW VW0,AQW0,将要输出的模拟量直接扔进模拟量输出通道。
求教通过
EM235模拟量
控制
变频器
外部电压的梯形图程序,刚开始接触
PLC
,编...
答:
很简单,为了实现
模拟量
调速的话,其实根本不需要用到模拟量模块,你可以直接写数据就好。说得清楚点,模拟量模块只是将你写的值在0~10V之间转换成对应的数值赋给
变频器
,同样的,我可以人为的将这个值算出来,直接赋给变频器即可!这个其实很简单,是个线性关系……...
S7-
200
加扩展模块
EM235
、EM231后
输入输出
的地址是多少,
怎么
定?
答:
顺序向后排。 例:
AIW0 AIW
2 AIW4 AIW6每个
模拟量
输出模块占两个通道,即使第一个模块只有一个
输出AQW0
(
EM235
只有一个模拟量输出), 第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址,依此类推。 (注: 每一模块的起始地址都可在step7 micro/win 中
Plc
/Information里在线读到)。
西门子200PLC
,中
AIW0
是
什么
意思?
答:
EM235
是
西门子PLC模拟量
扩展模块,4入1出,多种量程设置,通过内部DIP开关可设为量程0---5V,四个模入通道分别在程序中对应
Aiw0
、Aiw2、Aiw4、Aiw6(当然是在上游无模入通道或模块的情况下),均为整形,各占2字节,量程0---5V对应0--32000(单极性)。因为
模拟输入
量为1个字长,且从偶数位...
请问师傅们
西门子
S7-
200PLC的模拟量输入输出
指令
怎么
用?AlW
和
AQW在梯形...
答:
比如plc
后面挂一个两路
模拟量输入
模块和一个两路模拟量输出模块,那么,两路输入地址寄存器分别为
AIW0和
AIW2,如果后面
还有输入
模块,地址一次为AIW4 AIW6……以此类推,模拟量输出模块的两路输出的寄存器地址分别为
AQW0
AQW2,如果再加输出模块,地址名排列顺序跟上述相同 ...
EM235怎么
改参数?
答:
顺序向后排。 例:
AIW0 AIW
2 AIW4 AIW6每个
模拟量
输出模块占两个通道。即使第一个模块只有一个
输出AQW0
(
EM235
只有一个模拟量输出),第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址,依此类推。(注: 每一模块的起始地址都可在step7 micro/win 中
Plc
/Information里在线读到)。
大家正在搜
西门子plc输入和输出怎么看
西门子PLC 200 无输出反应
西门子plc没有24v输出怎么办
西门子PLC输出灯亮无输出
西门子plc300怎么查输出点
西门子plc有输入无输出
西门子plcq是输入还有输出
西门子plc模拟量输出
西门子plc输入和输出电压
相关问题
求教通过EM235模拟量控制变频器外部电压的梯形图程序,刚开...
S7-200加扩展模块EM235、EM231后输入输出的地址...
求高手帮忙解决一下关于西门子EM235输入输出的问题,主要是...
em235输出对应哪一路输入
S7200可以同时安装EM232模块和EM235模块吗,如果...
模拟量输入输出模块em235具有几个模拟量通道
西门子s7 200em231 232 235模拟量模块怎样编...