空气开关跳闸后推不上去?

我家是开关是一个总开关,3个分开关,一个照明,一个空调,一个厨房;
我的12台电脑全用照明开关上的电,有时候空气开关会自动断开,断开后我直接推的话也推不上去,推上去就下来,推上去下来,我要把拨掉8台电脑的插座,然后才能推上去,再把其它8台,4台4台的插上去,这样才可以正常工作。
那个照明开关跳闸是因为瞬间电流过大还是电压不稳?
我推上去下来,是因为啥?
怎样才能解决这个问题?

根据你的描述可以看出你家的12台电脑就有1500W以上的功率,再加上照明用电等也要近3000W的用电,对应的空气开关必须达到16A或20A,最多25A,否则就起不到保险作用了;
跳闸很可能是负载过重,开关里热脱扣器的热元件发热使双金属片弯曲,推动自由脱扣机构动作,此类原因引起的跳闸,要等双金属片冷却一段才能合上闸。
由于你拔掉部分电脑后可以合上闸,说明整个通路没有短路。那么不拔电脑合不上闸,原因就是你的电脑都没有切断开关电源,当你合闸的瞬间每个电脑的开关电源和节能灯、日光灯的变压器或镇流器都会产生数倍于额定电流的励磁电流,你看这瞬间数十安的励磁电流空气开关怎能受得了呢?
最后建议你安装一个20A优质的空气开关,多用几个带开关的排插分别插电脑,万一遇到跳闸必须关断所有排插,等合闸以后再分别打开排插开关就没问题了!希望你采纳哦!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
空气开关自动跳闸后,有可能是电流过大引起,但也有可能是空气开关本身不良有关,建议更换一个电流量大一点的。
至于你推不上去,可能是操作不对,有的空气开关需要这样操作:已跳闸后,先向下拉到底,再向上推,这就能推得上了。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-03-31

应该检查房间和客厅是否有什么地方短路,还是有什么电器坏掉了,还是房间和客厅的电路出现了问题,一般情况下,空气开关不会无故坏。

基本介绍:

空气开关也就是空气断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障电流,并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下,迅速分断电路,进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计型式多样,但提高断路器的分断能力是主要目的。目前,利用一定的触头结构,限制分断时短路电流峰值的限流原理,对提高断路器的分断能力有明显的作用,而被广泛采用。

工作原理:

脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。

本回答被网友采纳
第3个回答  2012-11-28
看来你的空气开关电流不够,应该是十安的吧。10A在220V的额定功率是2200W,平均一台电脑算200W,那就已经有2400W了,加上电脑运作的时候有可能会达到300W,再加上电灯和其他电器,远超过了。所以跳估计是这个安数不足。老跳很伤电脑硬盘的,尽早换掉。追问

照明开关跳闸是因为瞬间电流过大还是电压不稳?

追答

电流过大,与电压无关的,空气开关是靠感应电流。

第4个回答  2019-02-28
应该是电流过大造成跳闸。最容易解决的是把空气开关的容量换成大一点的,不过要保证电线的线径要够大。