特灵螺杆式冷水机组控制箱显示屏报压缩机失油运行故障后黑屏是啥原因?

如题所述

螺杆式冷水机

当螺杆式冷水机组控制箱显示屏报压缩机失油运行故障后黑屏,导致这种情况出现的原因有两个,一个是螺杆式冷水机控制箱的智能数显控制板故障,显示错乱后黑屏,机组也随之停机;另一个是螺杆机的压缩机失油运行、缺油严重直接卡死,压缩机停机,冷水机直接断电保护。

螺杆式冷水机组显示屏报压缩机失油运行故障后黑屏原因分析如下:

1 螺杆冷水机数显控制板故障。数显控制板是螺杆冷水机的控制中枢,对冷水机组的运行进行调控,当数显控制板出现故障,会出现显示错乱、无法准确调控机组、不能显示机组运行准确状态等问题,当数显控制板故障没被及时发现,就会出现断电保护黑屏。

操作人员需要对数显控制板进行检测,查看其功能是否正常,若部分线路接触不良、保护开关断开等情况存在,则说明数显控制板有故障,需要进行维修或更换;若功能正常,则对机组压缩机失油故障进行检查与处理。

2 螺杆冷水机压缩机失油故障导致的机组断电保护、显示屏报故障后黑屏。压缩机是螺杆冷水机的核心部件,运行出现故障或本身损坏,都会直接导致机组无法运行,能导致机组断电黑屏,故障更为严重。压缩机运行中是需要不停地做功进行冷媒的压缩处理的,因此机械运动部件需要足够的润滑油来进行润滑,也需要润滑油来吸收部分热能并将其散到空气中。当压缩机有失油的情况发现,润滑油变少、甚至没有润滑油,那么压缩机运行的机械动作磨损严重,运行不正常,时间一长就会使压缩机部件损坏甚至整个损坏。

压缩机失油,主要原因是回油不畅、润滑油泄露、润滑油变质、回油管路堵塞。在使用过程中压缩机回油不良与制冷系统管路内部管道脏堵、强制回油管路工作异常有关,需要对压缩机的连接管道密闭性、管道畅通性、管道清洁等进行检查和处理。

螺杆式冷水机显示故障并且黑屏的情况不多见,建议与厂家联系由售后进行处理。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜