convo变频器 代码E03

说明书找不到了 现在开机故障代码 E03 求指点 谢谢

是因为输入电压异常。瞬间停电后,对旋转中的电机专实施再启动。减速太快。负载惯量大。

出现变频器代码E03故障时,排查解决方法:

1、电机如果有编码器,则可能是编码器有问题,线路或者编码器自身,比如如果是新调试的设备,如果线路错误,基本上是电机一启动就报错。

2、已经在运行的设备,偶尔报警,如果有编码器可以检查一下编码器的接线。

3、如果没有编码器,排查一下电答机线路情况,另外就是是否存在可能偶尔有过载运行,比如设备卡了一下导致报警。如果方便可以trace一下曲版线看看,比如通过报警触发,记录一下报警时的设定速度,实际速度和电流转矩啥的权,有助于排查原因。


扩展资料

1、按输入电压等级分类

变频器按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见的有单相220 V变频器、三相220 V变频器、i相380 V变频器。高压变频器常见有6 kV、10 kV变压器,控制方式一般是按高低一高变频器或高一高变频器方式进行变换的。 

2、按变换频率的方法分类

变频器按频率变换的方法分为交-交型变频器和交-直交型变频器。交-交型变频器可将工频交流电直接转换成频率、电压均可以控制的交流,故称直接式变频器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-19
ER03:运行中过电流
可能原因:负载在运转过程中遭遇突变。这时电机处于发电状态,此部分能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路,从而使变频器出现过压或过流保护。
现场处理时在不影响生产工艺的情况下,可延长变频器的减速时间,
若负载惯性较大,又要求在一定时间内停机时,则要加装外部制动电阻和制动单元,
康沃G2/P2系列变频器22kW以下的机型均内置制动单元,
只需加外部制动电阻即可,电阻选配可根据产品说明中标准选用,对于功率22kW以上的机型则要求外加制动单元和制动电阻。
故障一般只在变频器减速停机过程中才会出现,如果变频器在其它运行状态下出现该故障,
则可能是变频器内部的开关电源部分,如电压检测电路或电流检测电路异常而引起的。
第2个回答  推荐于2017-09-29
康沃convo变频器故障代码 E03 表示过电压故障。
可能原因:
1.输入电压异常。
2.瞬间停电后,对旋转中的电机实施再启动。
3.减速太快。
4.负载惯量大。

对策:
1.检查输入电源。
2.避免停机在启动。
3.增加减速时间。
4.增大能耗制动组件。
5.安装输入电抗器。

参考资料:康沃CDE300使用手册

本回答被提问者和网友采纳