如何选用供暖循环泵?

如题所述

首先要看建筑是哪年的,只有知道建筑是哪年的才能知道建筑的节能结构。


不节能等级:1988年以前的建筑物;
一步节能等级:1989年-1997年的建筑物;
二步节能等级:1998年-2004年的建筑物;
三步节能等级:2005年以后的建筑物;

知道了节能等级,下面的流量数值就可以得出:

不节能:27T/万㎡

一步节能: 23T/万㎡

二步节能: 22T/万㎡

三步节能: 18T/万㎡

供暖面积是2万平米,就按不节能建筑结构算,2*27=54砘,所以泵的流量只要不低于54T就可以考虑,但还要考虑一下沿程损失,再往上加30%的量,也就是54*0.3=16.2,所以泵的流量选择54+16.2=70.2。只要选择这个流量的泵就可以了。

扩展资料:

在选择循环泵时,应符合下列规定:

(1)循环水泵的总流量不应小于管网总设计流量,当热水锅炉出口至循环水泵的吸入口装有旁通管时,应计入流经旁通管的流量。

(2)循环水泵的流量-扬程特性曲线,在水泵工作点附近应比较平缓,以便在网路水力工况发生变化时,循环水泵的扬程变化较小。一般单级水泵特性曲线比较平缓,宜选用单级水泵作为循环水泵用。

(3)循环水泵的承压、耐温能力应与热网的设计参数相适应。循环水泵多安装在热网回水管上。循环水泵允许的工作温度,一般不能低于80℃。如安装在热网供水管上,则必须采用耐高温的热水循环水泵。

(4)循环水泵的工作点应在水泵高效工作范围内。

(5)循环水泵台数的确定,与热水供热系统采用的供热调节方式有关。循环水泵的台数不得少于两台,其中一台备用。当四台或四台以上水泵并联运行时,可不设置备用水泵,采用集中质调节时,宜选用相同型号的水泵并联工作。

(6)多热源联网运行或采用中央质量-流量调节的单热源供热系统,热源的循环水泵应采用变频调速泵。

(7)当热水供热系统采用分阶段改变流量的质调节时,各阶段的流量和扬程不同。为节约电能,宜选用流量和扬程不等的泵组。

(8)对具有热水供应热负荷的热水供热系统,在非供暖期间网路流量远小于供暖期流量,可考虑增设专用热水负荷用的循环水泵。

(9)当多台水泵并联运行时,应绘制水泵和热网水力特性曲线,确定其工作点,进行水泵选择。

参考资料来源:百度百科-循环泵




温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答