制冷系统产生低压告警的几种原因

如题所述

1、空调制冷系统铜管管道过长:

在调试过程中,有些空调出厂设置的低压告警时间比较低(一般为120秒);当调试的空调铜管管道较长,导致制冷剂回到蒸发器的时间延长,产生低压告警故障。

解决方案:可以增加低压告警时间到180秒,遇到天气变化的环境中,还需要适当的增加低压告警时间。

2、空调室内机过滤网脏堵:

空气循环会将环境中灰尘吸附空调过滤网表面,一些用户会忽视这个问题,日复一日,空调过滤太脏,蒸发器结冰,导致空调低压告警故障。

解决方案:更换空调室内机过滤网。

3、干燥过滤器脏堵或者铜管管道油堵:

铜管连接需要烧焊,有些铜渣不能完全靠吹污就能处理干净,制冷系统中的赃物会集聚在干燥过滤器中,空调制冷系统运行过程中,该过滤器两端会有温差。

解决方案:过滤器特别脏的情况,需要对制冷系统重新进行吹污或者清洗,一般的处理方法是更换同型号同规格的干燥过滤器。

4、空调制冷系统中的低压保护器故障:

对空调制冷系统进行挂表检测,压力正常的情况下,用万用表对低压保护器线路进行测量,或者短接低压保护器,开启压缩机运行,如果制冷循环正常就说明低压保护器故障。

解决方案:更换同规格同型号的低压保护器。

5、空调制冷系统中的电磁阀打不开:

制冷系统运行时,能听到电磁阀打开的声音;假如电磁阀没有开启,低压压力会逐渐下降,直至低压告警产生;在空调控制面板进行报警复位,低压压力不会回升,此时对电磁阀线圈进行测量,有阻值说明正常,无穷大说明该线圈已烧毁。

解决方案:更换同规格同型号的电磁阀线圈

6、空调制冷系统中的膨胀阀故障:

如果膨胀阀故障,在制冷系统运行时,低压压力上不来,高压压力上不去,追加制冷剂低压压力也无法上升。

解决方案:先调整膨胀阀开启度,如还是没有效果,需要更换同规格同型号的膨胀阀(注意:需要排除膨胀阀是否脏堵或冰堵)。

7、空调制冷系统中的制冷剂泄露:

首先对空调制冷系统进行挂表检测,一挂表就没有压力显示,说明制冷系统中的制冷剂已经漏光;假如此时还有压力,制冷系统勉强可以运行,追加制冷剂,压力立马上升,也说明制冷剂泄漏。

解决方案:先对制冷系统各个位置进行检测,检测有无漏油迹象,用洗洁精对漏油位置重点排查;必要的时,对制冷系统进行分段保压,再进行排查。查到漏点后,烧焊补漏,制冷系统重新调试。

8、空调制冷系统冷凝器散热效果太好:

主要发生在环境温度较低的情况,比如冬季。我们经常可以看到,到了冬季有一些冷却塔设备就要关闭风扇,原因也是冷凝压力太低了。

解决方案:调高空调启动压力;或者对室外风机进行整改,改为调速风机,这样能够较好的解决问题。

9、空调制冷系统中的回液管道压扁导致回液不顺畅:

这种情况发生的机率较小,需要对铜管管道进行排查,找到压扁的位置。

解决方案:找到压扁的铜管位置,换掉同规格的铜管。

扩展资料:

制冷系统常见故障:

一、回液

1、膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液。毛细管的小制冷加液量过大会引起回液。

2、蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液。温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。

二、带液启动

润滑油中溶解的以及沉在润滑油下面了大量的制冷剂,在压力突然降低时突然沸腾,并引起润滑油的起泡现象,很容易引起液击。

三、回油困难

压缩机频繁启动导致回气管内来不及形成稳定的高速气流,润滑油被迫留在管路内。回油少于奔油,压缩机就会缺油。运转时间越短,管线越长,系统越复杂,回油问题就越突出。

四、排气温度过高

回气温度高(吸气过热度大)、压缩比高、冷凝压力高、冷冻油冷却不行,电机加热量过大、制冷剂的原因。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25

    冰堵:系统干燥度不够,或者用空气打压保压,或者冲注的冷媒含有水分等等原因造成系统运行在膨胀阀位置冰堵,最终导致低压报警

    脏堵:系统洁净度不够好,钢质蒸发器没有清脏,或者除锈不彻底,或者除锈过程中有异物滞留在钢管内,或者蒸发器的生产安装焊接过程中有残渣没有做妥善处理,最终导致系统循环受堵而低压报警

    油堵:系统散热不好,高压排气温度过高,造成冷冻油的物性变化,特别是和系统不配套的冷冻油以及冲注不同种类的冷冻油最容易使冷冻油粘稠变质,以至于油堵系统循环不畅,最终导致低压报警

    缺氟:系统有泄漏,造成冷媒严重短缺而低压报警

    其他原因就是压控装置失灵或者电子控制电路故障以及操作不当等等导致低压报警

    若满意回答还请采纳

本回答被网友采纳
第2个回答  2024-01-19
一、制冷机组低压报警原因
制冷机组低压报警通常是由以下原因引起的:
1.压缩机故障:低压报警可能是由于制冷剂不足或堵塞导致压缩机负荷过大,过度运转而发生的。
2.阀门故障:当制冷机组阀门故障或者没有足够的制冷剂流经阀门时,会使制冷系统的低压部分压力过低,从而引起低压报警。
3.冷凝器故障:冷凝器故障会导致制冷系统中制冷剂的冷凝压力过低,从而引起低压报警。
4.蒸发器故障:蒸发器的堵塞或者内部冷凝管破裂容易引起制冷系统的低压部分压力过低,从而引起低压报警。
二、制冷机组低压报警排除方法
针对制冷机组低压报警,可以从以下方面进行排除:
1.检查制冷机组阀门是否正常工作。如需更换阀门,应注意选择与原来阀门同等型号的新阀门,并在更换后进行调试。
2.检查并清理制冷系统内部的过滤器或干燥器,清除堵塞或污垢。
3.检查制冷机组冷凝器或蒸发器是否有漏点或破损,发现问题及时更换维修。
4.检查制冷机组压缩机工作是否正常,如需更换压缩机,应选用与原来压缩机同等型号的新品,并在更换后进行调试。
5.加注足够的制冷剂,保证制冷系统正常运行。
以上是制冷机组低压报警的常见原因及排除方法,由于制冷机组的不同型号、不同场合故障原因不尽相同,操作人员在操作维护中应严格按照使用手册进行操作,如不能自行维修,应及时请专业技术人员进行维修处理。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-12-17
缺氟利昂,天冷了氟利昂压力变小了,容易出现低压报警,加冷媒就可以。来自:求助得到的回答
第3个回答  2012-12-17
蒸发器换热管表面结垢