水冷式螺杆式冷水机组如何节能?

如题所述

第1个回答  2022-10-16

水冷式螺杆式冷水机组如何节能?

1. 螺杆式冷水机组的主要控制引数为制冷效能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂型别等。

2. 冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较长的制冷系统,宜选用多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调节和节能。

3. 选用冷水机组时,优先考虑效能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100% 负荷下执行时间约占总执行时间的1/4 以下。总执行时间内100%、75%、50%、25% 负荷的执行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。同时,在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。多机头螺杆式冷水机组部分负荷效能优良,可根据实际情况选用。

4. 选用冷水机组时,应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:

a) 冷水出水温度和流量;

b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。

5. 选用冷水机组时,应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。

6. 在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃,风冷机组室外干球温度不应超过43℃。若必须超过上述范围时,应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够。
苏州志得空调装置工程有限公司自成立以来,专注于中央空调系统设计、安装、维修、改造及保养,中央空调配件、耗材供应,回圈水系统水质处理。

艾富莱水冷式螺杆式冷水机组如何节能?

空气源热泵热风机的节能原理是:以电能驱动空气源热泵压缩机做功,冷媒从蒸发器吸收了环境温度中空气的低品位热量,输送至压缩机,经压缩机压缩成高温高压冷媒。驱动压缩机做功部分所耗费的电能,转换为机械能再转换为热能,一同被冷媒吸收,经过冷凝器冷凝,转换成高温换风,用于烘乾,最大能效比到4.25。

水冷螺杆式冷水机组价格如何

水冷螺杆式冷水机,我们上海乔达配了二三台凯德利冷机的,一台KDS-080SLA,貌似是十四万吧,相对其它冷水机要贵不少。这个是我们工程部定的这个冷水机,—直用。

水冷式螺杆冷水机组

水冷式螺杆冷水机组品牌,凯德利集团品牌不错,我厂用他们的,日立也可以。质量差不多,价格比他们高,供你参考。

工业上用冷水机、水冷螺杆式冷水机组如何

工业用和民用的最大区别在于全年制冷/夏季制冷以及维修方便,高可靠为主/节能为主。设计思路是不一样的

风冷式螺杆式冷水机组特点:

凯德利风冷式螺杆冷水机组-特点
1.风冷式冷凝器为翅片式,采用双油波纹亲水铝铂,由专业的换热器加工装置制造,具有结构紧凑、体积小、体重轻、换热效率高的优点,并配置低转速的大叶轴流风机,可以有效降低执行噪音,减少对周围环境的影响。
2.机组控制系统采用进口PLC程式控制器,人机界配置大荧幕触控式萤幕,介面简便大方,操作直观简便。
3.机组具有可靠的安全保护装置
包括:
高低压保护器,
排气过热保护器,
压缩机电机过热保护器,
载电流保护器,
防冻温度保护器,
水流保护器,
紧急停止开关,
感温式易熔栓,
安全阀等。

水冷螺杆式冷水机组 冷量怎么算?

一般水冷螺杆机的冷量都是参考美国以冷吨为单位,1冷吨=3.516KW,风机盘管的话制冷量是按照KW为单位的,这样换算就可以了.

螺杆式冷水机组如何分类

凯德利技术部很高兴为你回答
1、 其所用的螺杆式制冷压缩机不同分类。螺杆式制冷压缩机分为双螺杆和单螺杆两种。双螺杆制冷压缩机具有一对互相啃合、相反旋向的螺旋形齿的转子。单螺杆制冷压缩机有一个外圆柱面上加工了6个螺旋槽的转子螺杆。在蝶、杆的左右两侧垂直地安装着完全相同的有11个齿条的行星齿轮
2、根据其冷凝方式又分为水冷螺杆式冷水机组和风冷螺杆式冷水机组。
3、根据压缩机的密封结构形式分为开启式、半封闭式和全封闭式。
4、根据空调功能分为单冷型和热泵型。  
5、根据采用制冷剂不同分为R134a和R22两种。
6、根据蒸发器的结构不同分为普通型和满液型。
螺杆式冷水机组的优点:
1、结构简单,运动部件少,易损件少,仅是活塞式的1/10,故障率低,寿命长。
2、圆周运动平稳,低负荷运转时无“喘振”现象,噪音低,振动小。
3、压缩比可高达20,EER值高。
4、调节方便,可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著。
5、体积小,重量轻,可做成立式全封闭大容量机组。
6、对溼冲程不敏感。
7、属正压执行,不存在外气侵入腐蚀问题。
螺杆式冷水机组专有螺杆转子型线设计,由电机直接驱动压缩机转子,压缩效率突出且运转宁静的先进经济器及双回路设计、滑阀无级调节压缩机容量及电子膨阀精确动态控制,优化系统部分负荷,效率智慧化节能复位功能,通过高敏温度感测器在回水或室外环境温度降低时自动调整冷冻水,出水温度特有空调工况与制冰工况自动切换功能,实现与冰蓄冷系统的高效整合,完美满足节能建筑的舒适性要求。蒸发器出水温度最低可达-12℃,冷凝器出水温度最高可达63℃.

相似回答