冷库天气高温保护了?为什么

一个高温库设置温度1度,温差1,保鲜蔬菜,这几天高温,早晚都正常开关机,中午后3点一5:30,就不正常了,0.4度就停机了,这库安装了8年了,8月
5日漏氟后又加氟了,就有这现象了,怕高温,是氟加多了还是加少了,谢谢

冷库的维修和故障排除方法:

  1、检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。

  2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制 冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。
  3、机器运转时有异常的噪声,请停机检查,是否是振动引起或机械故障。配电箱里有异常的噪声,这是交流接触器发出的声音,是由于接触器的运动部件局部不灵活,请断电后来回按一下接触器的吸铁即可消除噪声。

  4、制冷机启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。A、检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。B、控制器的参数设定有误,重新设定即可。C、制冷不好,请参考故障2。D、温控失灵。E、电器损坏。

  5、合闸后冷库配电箱没有反应,而三相电正常。请检查零线,是否有220V电压。冷库的零部件(各种阀件、控制器)都已设定好,没有用户需要调节的零件。

  6、库内照明灯不亮。请检查开关是否失灵,灯泡是否损坏。检查时要截断电源,安装灯罩时要注意灯的防水。

  7、当环境温度过高时,制冷机运转一段时间后,库温未到设定值而制冷机提前停机。这是由于环境温度升高而导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。并检查水冷凝器是否散热良好。不可任意调节压力控制器上设定值,否则压力控制器起不到保护制冷机作用。

  8、冷库门关闭不严密,请调节库门上的合页和门锁与库体之间的间距。
一般冷库多由制冷机制冷,利用气化温度很低的液体(氨或氟里昂)作为冷却剂,使其在低压和机械控制的条件下蒸发,吸收贮藏库内的热量,从而达到冷却降温的目的。
最常用的是压缩式冷藏机,主要由压缩机、冷凝器,节流阀和蒸发管等组成。按照蒸发管装置的方式又可分直接冷却和间接冷却两种。直接冷却将蒸发管安装在冷藏库房内,液态冷却剂经过蒸发管时,直接吸收库房内的热量而降温。
间接冷却是由鼓风机将库房内的空气抽吸进空气冷却装置,空气被盘旋于冷却装置内的蒸发管吸热后,再送入库内而降温。空气冷却方式的优点是冷却迅速,库内温度较均匀,同时能将贮藏过程中产生的二氧化碳等有害气体带出库外。
冷库实际上是一种低温冷冻设备,冷冻温度一般在零下10度至零下30度之间,存储冷冻食品的量比较大。冷库又叫冷藏库,也属于制冷设备的一种与冰箱相比较,其制冷面积要大很多,但他们有相通的制冷原理。
按结构形式分
土建冷库 、装配式冷库 。
按使用性质分
生产性冷库 、分配性冷库。
按规模大小分
大型冷库 、中型冷库 、小型冷库。
按冷库制冷设备选用工质分
氨冷库 、氟利昂冷库 。
按使用库温要求分
高温冷库、低温冷库 、冷藏冷库 。
在氨制冷机房门口外侧便于操作的位置,应设置切段制冷系统电源的紧急控制装置,并应设置警示标识。每套制冷压缩机组启动控制柜(箱)及机组控制台应设紧急停机按钮。
制冷机房应装有事故排风装置。氨制冷机房的事故排风装置应采用防爆型。当制冷系统发生事故而被切断电源时,应能保证事故排风装置的可靠供电。
氨制冷机房、高低压配电室应设置应急照明,照明灯具应选用防爆型,照明持续时间不应小于30min。
氨制冷机房应安装氨气浓度检测报警装置及供水系统。
水冷却式制冷压缩机应设置断水保护。
机房门应向外开,且数量应确保人员在紧急情况下快速离开。
设在室外的制冷辅助设备应设防护栏,并设置警示标识。高压储液器设在室外时,应避免太阳直射。
库房内应采用防潮型照明灯具和开关。
库房内灯具安装高度小于或等于2.2m时,应采用安全电压供电。灯具金属外壳均应接保护线。
低于0度的库房内动力及照明线路,应采用适合库房温度的耐低温绝缘电缆。
穿过库房隔热层的电气线路,应采取可靠的防火措施。
冷库设计应满足消防的有关规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-28
早期医学界在细菌在除了胃的各个人体部位被不同程度的发现后,把胃视作一个完全无菌的环境,毕竟在高浓度的胃酸环境下,没有细菌可以在这种环境中存活。
1. 为什么胃酸不消化胃?既然胃酸这么可怕,那么同为有机质的胃壁为什么没有被胃液消化,这也是初期科学家质疑胃酸存在的原因之一。
2. 为什么胃酸能消灭一切进入胃中的微生物,胃炎、胃溃疡等疾病还会不断发生,它们是什么引起的呢?
问题一,随着解剖学的发展,人们发现,人的新陈代谢需要与外环境进行物质交换,而我们的整个消化道,从口腔到肛门在医学和生物学中都是外环境,消化道直接暴露在外环境中,而为了抵御外环境的直接损伤,我们的消化道细胞会分泌一层紧密脂类蛋白——粘膜,将消化道细胞与外环境隔绝开来,而为了抵御胃酸,胃部的粘膜更为厚实,有足足一毫米厚 这层粘膜保护胃壁不被氢离子的酸性腐蚀,隔绝了外环境中的胃酸腐蚀胃。
问题二,根据上一问题,胃部的疾病一般也是这层粘膜的不稳定造成的,一些外界的因素导致了这层粘膜的缺失,胃液就会接触到胃壁细胞,导致破损引发胃炎,并导致胃溃疡等一系列问题。
第2个回答  2022-08-27
第3个回答  2022-08-27
第4个回答  2022-08-27
