第1个回答 2012-11-26
应该是换线,但是比较麻烦,起码需要剖墙和抽线,估计他们是不愿意搞的。
502进户火线漏电,原因无非是导线绝缘层老化,也或许本身安装时绝缘层有损伤,无论什么原因。这根线继续用始终都有一定的隐患,因为你无法预知它的损伤程度。
如果确定零线没受损的话,物业电工处理的方式,虽然台面上看有失当之处,但是在实际中,也不失是一个办法。
至于502而言,火线和零线互换使用,他近户端也应该将其改过来,肯定是改过来了。如果不改的话,那肯定是有安全隐患的。本回答被网友采纳
第2个回答 2012-11-29
你确定是地线不是零线?如果是地线和火线对调的话,应该没问题,因为地线本来就是跟大地可靠连接的。也就是说,我从总配电箱接过来电需要三根,只要那边的火线接到我家的火线,那边的零线接到我家的零线,那边的地线接到我家的地线,至于这三根线原来是接什么的,我不需要知道。再说下,原来的火线是绝缘破损,所以有水的时候就漏电,那我把这根线用作地线,原来的地线用作火线就可以了。当然,最恰当的处理就是换线。你们电工的处理方法是退而求其次的做法,你可以认为他偷懒了,不过安全上肯定没事。当然,我说的是在三根线一样粗的前提下。当年我上学的时候,实习楼的一根火线漏电,老师组织学生一起换线,埋在地下的钢管里的,换线的时候我问老师,我说把这根漏电的火线当跟地线换下不行么,老师说,哎,这学生真聪明,不过,那时已经换到一半了,就没那么办。
第3个回答 2012-11-30
1.漏电的原因是电线绝缘损坏,尤其是进出电表箱的地方会有磨破皮的地方。
2.502房内应该对调火线和零线,否则很不安全,因为开关应该控制的是火线,现在成了控制零线了。有些室内零线共用的话这更危险。
3.目前来看车库那面墙没有隐患,因为只有一根线绝缘损坏了,如果两根线都损坏的话502房就会经常出现跳闸断电的情况。
建议:立即检修电表箱所有进出线,必要时可以取下电表箱,更换绝缘破损的电线。
第4个回答 2012-11-26
对调一下是可以暂时解决问题的,但对于各个住户来说,原先的火线和零线就相反了,当开关处于“关”的情况下,线路上还有电,比较危险。最好的是将502那家彻底解决后,再恢复原状。