如题所述

GB2006 规定试验电压固体有机绝缘为33kV 1min,纯瓷42kV 1min,如附带其他电气设备应按设备的最低电压来选择试验电压。

工频耐压试验装置它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。

试验方法分析

在选择10kV高压开关柜交接试验的操作方式时,一般选择逐个试验开关柜的操作方式,这种方式可将危险因素全部排除。但因高压室内的开关柜数量多、试验工作量大,增加了试验难度,且需用2套设备开展试验,会消耗大量的人力和物力,且收效一般。同时,如工作量过大、试验时间过长,容易降低工作人员工作积极性。

以上内容参考:百度百科-10kV高压开关柜交接试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-12
那要看你们那里执行什么标准,是华北电网2008,还是GB-50150-2006;还要看你的开关柜里面的绝缘材料是固体有机绝缘还是纯瓷的。是否附带有其他电气设备如CT、断路器、干式变压器等等
试验时必须将避雷器、过电压保护器拆除。
华北网2008规定试验电压固体有机绝缘为36kV 1min 纯瓷42kV 1min 如附带其他电气设备应按设备的最低电压来选择试验电压
GB2006 规定试验电压固体有机绝缘为33kV 1min 纯瓷42kV 1min 如附带其他电气设备应按设备的最低电压来选择试验电压
我这里所说的都是指交接试验时的试验电压本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-12
看你是出厂还是安装时打耐压了,如果是出厂时初次大耐用,可以打30kV 1min;如果是安装时按出厂的0.8倍28kV 1min打耐压就可以了;详细参照设备交验规范
第3个回答  2012-12-12
10kV是42kV
6kV是30kV
35kV是95kV
都是1分钟
第4个回答  推荐于2017-09-13
1、GB2006 规定试验电压固体有机绝缘为33kV 1min 纯瓷42kV 1min 如附带其他电气设备应按设备的最低电压来选择试验电压。
2、工频耐压试验装置它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。
3、开关柜(switch cabinet)是一种电气设备,开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等,有的还设有为保主要设备的低周减载。