住宅小区消防车道离建筑不能大于多少米

请问住宅小区消防车道离建筑不能大于多少米?高层建筑是不是建筑两边都得设置消防通道?多层建筑是不是单边设置消防通道就能满足消防要求?谢谢!

  住宅小区消防车道与建筑距离没有要求。消防车道应符合如下要求。
  (1)消防车道的净宽和净空高度均不应小于4.0米,供消防车停留的空地其坡度不宜大于3%。
  (2)环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。
  (3)尽头式消防车道应设回车道或面积不小于15×15平方米的回车场,供大型消防车使用的回车场面积不小 于18×18平方米。
  (4)消防车道上的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。
  (5)消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4米;门垛之间的净宽不应小于3.5米。
  (6)高层建筑周围应设置环形消防车道,当设置环形消防车道有困难时可沿建筑两个长边设消防车道。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-14
消防车道是用来给消防车进行灭火扑救、人员疏散用的,因此会有一定的要求。最好不要大于10米,因为高喷车和举高车的机械臂有一个工作倾角的问题。如果是普通低多层建筑,只要方便就行了。一个小区的绿化也要考虑是否会影响消防车道、消防车的使用。

《高层民用建筑设计防火规范》:高层建筑最好设置环形车道。实在不行,沿建筑物两长边设置。这个要求和其它规范有冲突,但是最好还是按照消防的规范来,毕竟规范规定的,就是不能违反的~~~上海的规定,好像沿一个长边设置就可以了。

多层的话要求会灵活点,一般小区道路宽一点的话容易达到要求,消防车不一定硬要在楼下才能发挥作用,毕竟一盘水袋20米长,直接在地面上打火的话,水也能打到6、7楼上。

非复制,好辛苦。
第2个回答  推荐于2017-09-07
fire lane 指火灾时供消防车通行的道路。消防车道应符合如下要求。(1)消防车道的宽度不应小于3.5m,道路上空遇有管架、栈架等障碍物时,其净高不应小于4m。 2)环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设回车道或面积不小于12×12m2的回车场。供大型消防车使用的回车场面积不应小于15×15m2。 消防车道上的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。 3)消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。
消防车道需要满足消防扑救工作的开展,因此,消防车道的布置应考虑消防扑救工作的进行,离建筑一定距离是需要的。但具体多少距离,需要根据设计时总平面图综合考虑。本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-07-03
这里有一个概念问题,消防车道只是消防车辆行驶的道路,距离建筑没有很强行的规定。LZ问得应该是消防登高场地距离建筑的要求,答案是15米。可参考《关于高层建筑消防扑救场地设计若干问题的处理意见》(沪消(防)字[2001]65号)
高层建筑四面都应该有消防通道,如果有困难时应该在两个长边设置。
多层规范上确实是单边就可以了,实际上消防局会要求你在两边设置。

参考资料:http://www.fire.sh.cn/zww/menu/declare/jiansheng/t20040921_14464.html

第4个回答  2008-07-10
可查看消防网,上面的资料说的很详细!