灭火器压力表绿色区域在多少是正常的

我们公司买了20个灭火器指针都在绿色区域的1.2~~~1.4之间。检查人来说我们的灭火器压力不够.求明白人给予解答

灭火器的压力表指针在绿色中间或向上区域,说明灭火器的压力正常,,绿色区域的1.2~~~1.4之间并不能充分说明灭火器气压没问题,要看你所购置的灭火器绿区最中间的那条线是1.0 1.2 还是1.5,如果是前两者,说明此时灭火器压力良好,如果是1.5的话,那么此时的灭火器的压力不足以是筒体内的干粉喷完全,达不到设计标准了,必须要去专业的灭火器维修单位维修。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

绿区是安全区,黄区危险区,红区失效区。
指针指到黄区说明灭火器瓶里的驱动气体气压太高了,有一定的危险性。
若降到指针指向红区则表示驱动气压已经低于安全值,该灭火瓶已经丧失灭火能力了,应及时补充压力。
只有在绿色区域才能正常使用。
但注意:在1.0~1.4之间是允许范围。太高太低都不行了。必须送检了。

干粉灭火器压力表分三段:

第一段是红色区,指针指到红色区范围内,表示灭火器内干粉压力值偏小,在遇到火灾时会不能喷出,说明该灭火器已经失效。 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。

第二段(较窄)是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。

第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。虽然可以使用,但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,建议用户拿到正规的消防器材店重新充装干粉。 黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区,一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,在使用过程中有一定的危险性,但并不表示就使用时无效,所以建议大家在使用手提式干粉灭火器的时候,一定要挑选压力表指针在绿色区域内的灭火器,在确定灭火器可以正常使用的情况下,还要熟练掌握干粉灭火器的使用方法,以免发生意外的情况以及延误扑火的最佳时机。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-12
红色区域为压力不足,灭火效果不好,甚至喷不出来。黄色表示压力太高,有一定的危险性。绿区可以正常使用。
压力在1。0和1。4之间为允许范围。偏离了就要从新换粉,从新加压。只有绿区才可以,在绿区压力不可低于1.2.否则就是不合格。
每年都要检修一次
第3个回答  2013-09-12
一般来说灭火器的压力表指针在绿色区域,就表示这个灭火器的压力没问题,但是灭火器一般是2年就要换一次里面的干粉。
第4个回答  2021-08-06
