运行中冷冻机水冷冻水出水温度超出设定控制范围,是什么原因怎样处理

如题所述

第1个回答  2019-06-08
制冷出水超出设定值可以正常运行,是外部工况高,处理方法:一,将冷机电流范围设定在85~90%之间
用电流控制压缩机导叶开度。二,冷冻管道加旁通回水管
减小冷机制冷负荷。