当用电器被短路时电流表和电压表示数什么情况(有无示数),当用电器断路呢,电流表和电压表有无示数?

当用电器被短路时电流表和电压表示数什么情况(有无示数),当用电器断路呢,电流表和电压表有无示数? 回答的详细点,亲,拜托了

这首先要看电源的配置和电路的设置。
1、如电源设有断路保护器,电流表串在该回路上,电压表与用电器并联:
则当用电器被短路时,就是电源短路了,断路保护器动作,瞬时把电源切断了,当你去看电流表和电压表时,什么示数都没有了,只有0。
当用电器断路时,等于用开关把用电器关了,电流表和电压表的示数当然也是0了。
2、如电源没有断路保护器,电流表串在该回路上,电压表与用电器并联
则当用电器被短路时,就是电源短路了,电流表示数极大(到底多大,要看电源的供电能力),直至电源或电路被烧毁,电流表示数变0。而电压表因为被用电器短路,示数一直为0。
当用电器断路时,也等于用开关把用电器关了,电流表和电压表当然也是示数为0了。
3、如电压表是装在电源两端,电流表串在用电器回路上,
则当用电器被短路时,在电源被切断前,保持原读数,在电源或电路被烧毁前,因电压降引起读数下降。当电源断了后,电压表示数变0。在电源被切断前,电流表示数极大(到底多大,要看电源的供电能力),直至电源或电路被烧毁,电流表示数变0。
4、如电压表和电流表装在与该用电器无关联的电路上,则它们永无变化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-06
当用电器被短路时,电流表显示很大很大值,一般都会超过电流表的额定值,有可能会烧毁,而电压表显示几乎为零.但肯定不为零,直到电源烧毁或电线烧掉、、、

当用电器断路时,电流表显示为零,而电压表显示的,为电源的电压
第2个回答  2013-10-06
当用电器被短路时电流表显示最大值,电压表显示零.
当用电器断路时电流表显示零,电压表显示电源电压.本回答被提问者采纳