汇川变频器md320报故障er10

汇川变频器md320报故障er10,将其减速机分开,单试电机,故障依旧,换一个新的变频器后故障依旧,更换电缆也无济于事,求解?谢谢!

变频器报ER10:1、可能是编码器坏。2、可能是编码器A.B相接反。3、可能是编码器的线数设定不对。先检查编码器的线数设定,然后先倒一下A.B相试一下,观察下变频器输出电流,在额定电流的50%以内正常。如果不是换编码器。别外AI1对应的地不是 COM,而是GND 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-18

应该是变频器过载了,可能是电机坏了,不接电机,量一下看变频器输出的三相电压是否一样大。


追问

首先谢谢你的帮助,电机也换了

追答

解决了吗?

追问

没有,不知道该怎么办了?这台电机还是带编码器的,估计编码机坏了也不会显示err10啊

追答

电机功率与变频器功率匹配吗?负载是不是太大了,还有电机的接线方式是星形还是三角形

第2个回答  2013-09-20
之前可以正常运行,更换新的变频器,那么型号和变频器内部参数应该没问题的。变频器与电机之间有没有其他器件(如断路器、接触器等),辅助触点、断路器等接触是否良好,一般是电压不平衡、或者是过电流所致。追问

首先,谢谢各位的帮助,以上的问题都符合要求,本人把变频器改成面板控制,电机就正常,恢复端子命令就不行,端子AI1和COM是由速度模拟控制的,由于没有备用件,无法更换模块,所以一直没有弄好,想请问各位贤能是否是此原因引起的故障?

第3个回答  2017-08-11
RR 24 :检测到编码器PS 信号逻辑异常
检查下编码器接口,手册上说的是换电机