压力表接线图

如题所述

压力表接线盒内有4根线,与金属外壳相连的那根是地线,这根很容易找到。

余下那3根,用万用表通断档测量,把相通的那2根找出来。把电源线(即公共线)和启动线接到这2根线上,先不管这2根线是不是接颠倒了。

最后剩余那根线,就确定了,接停止线。把转换开关打至自动,通电试机,让水泵抽水。这时注意观察表压,如果到了上限压力,水泵停机,说明接线完全正确。

如果到了上限压力,水泵不停,说明电源线(即公共线)和启动线二者位置接反了。把二者互换位置,重新接线即可。

扩展资料

1、电接点压力表是在标准压力表的基础上添加了两组电接点,电接点与压力表指针联动,可以在压力表量程内任意导通触点和关断触点,可以实现一定的压力区间的恒压控制。

2、普通压力表为一次仪表,电接点压力表可组成二次仪表功能。电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。

工作原理:电接点压力表的指针和设定针上分别装有触点,使用时首先将上限和下限设定针调节至要求的压力点。

当压力变化时,指示压力指针达到上限或者下限设定针时,指针上的触点与上限或者下限设定针上的触点相接触;通过电气线路发出开关量信号给其他工控设备,实现自动控制或者报警的目的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答