77问答网
所有问题
西门子PLC的DP从站的网络状态怎么用程序进行监视,通过程序中的变量的状态反映出DP从站网络的状态
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-09-13
S7在线状态下的硬件组态里,可以看到,如果断线,DP从站上会有一个斜黄线的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IqG33YqW3.html
其他回答
第1个回答 2013-09-13
从上位做呗,有专门的控件
第2个回答 2013-09-13
我几个是OB86还是什么可以读出那个站的为题
追问
OB86里面再怎么做程序
相似回答
西门子plc
主站和子
站的DP
地址
怎么
查看?
答:
打开硬件组态(Hardware),然后如下图 红圈里就是每个分站的地址。如果想修改,就选中一个分站,然后右击选择属性(Object properities),然后会出来下图 点击profibus,然后如下图 主站地址:双击如图MPI/DP 出现下图:修改地址的话,同样的方法。
在
PLC
通讯
中的DP
是什么
答:
(运行:在这种状态下,DPM1处于数据传输阶段,循环数据通信时,DPM1
从DP
站读取输入信息并向从站写入输出信息。① DPM1设备在一个预先设定的时间间隔内,以有选择的广播方式将其本地状态周期性地发送到每一个有关的DP从站。② 如果在DPM1的数据传输阶段中发生错误,DPM1将所有有关
的DP从站的
输出数据立即转入清除状态...
如何用西门子
S7-300
通过
PROFIBUS-
DP
协议与变频器通讯
进行
连接
答:
是的,做profibus
从站,
一般都需要相应的gsd文件,这个文件应是免费的,硬件组态好然后再做程序。
s7-300
西门子plc
挂了个
dp从站
dp头
怎么
接线,接进与原有的并,还是接...
答:
一个是出线,正面看:左边是进线,右边是出线,上面有箭头指示的,可以查看。进线孔上面标的绿色A1、红色B1分别接DP线的绿色线和红色线;出线孔上面标的绿色A2和红色B2分别接DP线的绿色线和红色线。CPU的DP插头接出线,微动开关打在off位置;
从站的DP
插头接进线,微动开关打在on位置。望采纳!
西门子PLC的
S7-300中PROFIBUS
的DP
是什么意思
答:
DP从站带看门狗定时器(Watchdog Timer).对
DP从站的
输入/输出进行存取保护.DP主站上带可变定时器的用户数据传送监视.⑧设备类型:第二类DP主站(DPM2)是可进行编程.组态.诊断的设备.第一类DP主站(DPM1)是中央可编程控制器,如
PLC
.PC等.DP从站是带二进制值或模拟量输入输出的驱动器.阀门等.
西门子
step7
dp
工作模式是选择兼容s7还是dvp1
答:
(4)保护功能:对
DP从站
输出进行访问保护
,DP
主站用监控定时器监视与
从站的
通信,对每个从站都设置有独立的监控定时器。在规定的监视时间间隔内,如果没有执行用户数据传送,将会使监控定时器超时,通知用户
程序进行
处理。(5)
通过网络的
组态功能与控制功能:通过网络可以实现下列功能,动态激活或关闭DP...
西门子PLC中如何
把300设置成DP主站把200设置成
DP从站
?在主从
站的
PLC中...
答:
Step7的硬件组态中插入300系列PLC,并在
PLC的DP
属性中设定为主站。EM277无需设置主从站,因为其只能作为
从站,
只需要设定主站中寄存器相对应EM277的地址偏移就可以了。通讯无需编写通讯程序。
大家正在搜
相关问题
PLC300 cpu315-2 PN/DP模块中rx/tx灯...
西门子SMART Plc运行中DP通讯线脱落很久在连接上还能...
西门子PLC中如何把300设置成DP主站把200设置成DP从...
西门子300PLC之间通过DP总线实现数据交换需要注意什么?
我在进行两个西门子300PLC 之间的DP通信的时候,组态的...
西门子PLC300 315-2DP怎么用DP口上传和下载程序...
三菱的plc能做dp从站吗