77问答网
所有问题
交流电机不运转,用的是台达变频器 ,正常情况显示的是F60.0 ,现在的情况是显示的是F 0.0
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-08-15
F60.0是设定频率
F0.0是变频器停机
貌似变频器没有故障,
请检查接触器是否吸合,检查热继电器是否保护!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Ipvq8GYYq.html
其他回答
第1个回答 2013-08-15
说明书地址:
http://wenku.baidu.com/view/2d1abbcda1c7aa00b52acb6d.html
接触器吸和吗 这个应该是外围电路故障
第2个回答 2013-08-15
F 是frequecy频率的意思啊 没错
相似回答
台达变频器显示
区
显示F60.0是
什么故障
答:
那是正常频率显示,你给定的频率值
。另外H开头的实际输出频率,A是电流。具体故障显示可以去查阅变频器使用手册。
0.75千瓦的
台达变频器
面板
显示F
50.0
,电机
能运行,但是调速不了。请问...
答:
你那个端子看不清,你是怎么控制的?调速有好多种方法,可以在面板上调,可以再接电位器,还可以用按钮,自复的旋钮,如果你是面板调速,你查找说明书,把主频率源设为面板,
台达变频器
故障代码是什么
答:
4、Lv:交流电机驱动器内部直流电压侧过低
。结局对策:检查输入电源电压是否正常。检查负载是否有突然的重载,是否三相机种单相电源入力或欠相。5、Lv:输出电流超过交流电机驱动器可承受的电流,若输出150(%)的交流电机驱动器额定电流,可承受60秒。结局对策:检查电机是否过负载减低转矩提升设定值是否三相...
台达变频器
有
显示,
可以增加和减少频率,但马达不转,是何原因?
答:
频率信号有了,启动信号是否给了,就是RUN 和STOP哪个灯在亮?
台达变频器,
不报警
,电机不
转是什么原因
答:
没有输入启动信号
为什么
台达变频器
出现OL报警?
答:
台达变频器
出现OL报警,通常是因为变频器检测到了过载情况。变频器中的OL报警,即Overload的缩写,意味着变频器所驱动的
电机
或其他负载已经超出了其额定的工作能力。这种过载可能是瞬间的,也可能是持续的,但都会对变频器和电机造成潜在的损害。因此,变频器会通过报警来提示用户注意这一异常情况。具体来说...
台达变频器电机
运行时断断续续
的是
什么
情况
?
答:
两种可能性,一种是
变频器的
输出频率太低了,而负载的惯性比较大,造成变频器难以驱动
电机,
此时,可以尝试设置变频器参数中的扭矩增益这类的参数试试;如果不是这种
情况,
就注意观察变频器的控制面板,看变频器是否有报故障,或者是查看变频器故障记录参数中的内容,然后,按照
变频器使用
手册的提示,进行...
大家正在搜
台达变频器定速运转过电流
台达变频器寸动和运转不能连续
台达变频器有寸动到运转
台达变频器机种代码
台达变频器闪烁不启动
台达变频器速度变慢
直流电机变频器
台达变频器P76
台达变频器OVN
相关问题
台达变频器显示区显示F60.0是什么故障
台达PLC通和变频器通讯,读取变频器H2103,用触摸屏显示...
台达变频器显示OC是怎么回事?
台达变频器 一上电就显示报警0FF(有的说是GFF),这是什...
各位大虾,有没有遇到过变频器输入信号停止后,变频器依旧输出的...
关于变频器启动但电动机不运转的问题
显示正常但没有输出台达变频器VFD-B
台达变频器显示GFF是什么意思?